  (五)辐射采暖系统
  1.概述
  辐射采暖是指提升围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成热辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行采暖的技术方法。
  2.辐射采暖的分类
  按供热范围可以分为局部辐射采暖(如燃气器具或电炉)和集中辐射采暖;按辐射面温度可以分为高、中、低温辐射采暖;按热媒可以分为热水、蒸汽、空气和电辐射采暖。
  3.地板辐射采暖系统的组成
  地板辐射采暖系统主要由锁闭阀、调节阀、关断阀、过滤器、热表、集水器、分水器、排气阀、加热管等组成。热水由设在公共楼梯间竖井内的供水立管流入用户地板辐射采暖系统供水管,经过滤后进入分水器,分配到各组加热管环路中,放出热量后再由集水器、回水管流到公共楼梯间竖井内的回水立管中。锁闭阀由供暖管理部门启闭,调节阀用于调节进入用户采暖系统的流量,关断阀供用户启闭之用,需要热计量时应安装热表,集水器、分水器用于分配和收集各组加热管环路中的热水,分(集)水器顶部应安装自动或手动排气阀,为避免水中杂质堵塞热表,需在其前设置过滤器。连接在同一个分(集)水器上的各组加热管的几何尺寸长度应接近相等,每组加热管与分(集)水器相连处应安装关断阀。加热管可采用铝塑复合管等热塑性管材。加热管的布置,应根据保证地板表面温度均匀的原则而采用,通常采用平行排管、蛇形排管、蛇形盘管三种形式。
  (六)蒸汽采暖系统
  蒸汽采暖系统根据供汽压力可分为低压蒸汽采暖系统(供汽表压力≤0.07MPa)、高压蒸汽采暖系统(供汽表压力>0.07MPa)和真空蒸汽采暖系统(供汽绝对压力<0.1MPa)根据立管的数量分为单管蒸汽采暖系统和双管蒸汽采暖系统。根据蒸汽干管的位置分为上供式、中供式和下供式系统。根据凝结水回收动力分为重力回水和机械回水。根据凝结水系统是否通大气分为开式系统(通大气)和闭式系统(不通大气)根据凝结水充满管道断面的程度分为干式回水系统和湿式回水系统。
  (七)热风采暖系统
  热风采暖适用于耗热量大的建筑物,间歇使用的房间和有防火防爆要求的车间。具有热惰性小、升温快、设备简单、投资省等优点。热风采暖系统主要有集中送风系统、热风机采暖系统、热风幕系统和热泵采暖系统。
  (1)集中送风的采暖形式比其他形式可以大大减少温度梯度,因而减少由于屋顶耗热增加所引起的不必要的耗热量,并可节省管道与设备。一般适用于允许采用空气再循环的车间,或作为有大量局部排风车间的补风和采暖系统。对于内部隔断较多、散发灰尘或大量散发有害气体的车间,一般不宜采用集中送风采暖形式。在内部隔墙和设备布置不影响气流组织的大型公共建筑和高大厂房内,宜采用集中送风系统。
  (2)热风机采暖主要设备为暖风机。暖风机是由通风机、电动机及空气加热器组合而成的联合机组,是热风供暖系统的备热和送热设备。在风机的作用下,空气由吸风口进入机组,经空气加热器加热后,从送风口送至室内,以维持室内要求的温度。
  (3)空气幕是由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组合而成的一种产品,其利用条形空气分布器喷出一定速度和温度的幕状气流,借以封闭建筑物的大门、门厅、通道、门洞、柜台等。其作用是:减少或隔绝外界气流的侵入,阻挡外界尘埃、有害气体及昆虫等进入室内。空气幕的送风形式,一般常用的有上送式、侧送式和下送式三种。
  热泵采暖系统见本章第二节“通风空调工程安装”。