您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

安装工程专业内部资料:电气工程安装

来源:233网校 2015-02-17 00:00:00
  五、电梯及起重设备的电气装置
  (一)电梯安装
  电梯安装实质上是电梯的总装配,安装工程质量的好坏直接决定着电梯是否能够正常运行。
  1.安装控制柜和井道中间连接箱(接线箱)
  2.安装分接线箱和敷设电线槽或电线管
  在电梯安装过程中,常采用电线槽和金属软管、电线管和金属软管,或电线槽和电线管以及金属软管等三种不同混合方式敷设的电气敷设线路。敷设主干线时采用电线槽或电线管,由主干电线槽或电线管至各电气部件则采用金属软管。在一般情况下,常在厅门两侧的井道壁各敷设一路主干电线槽或电线管,分别敷设由控制柜至井道中间分接线箱、召唤箱、指层灯箱、厅门电连锁开关、限位开关、换速传感器等。
  (1)安装分接线箱和敷设电线槽。
  (2)安装分接线箱和敷设电线管。其方法与安装分接线箱和敷设电线槽相仿。但敷设电线管时,对于竖线管每2~2.5m、横线管不大于1.5m、金属软管小于1m的长度内需设有1个支撑架,而且每根电线管不少于2个支撑架。全部电线槽或电线管敷设完后,需用电焊机把全部槽或管联成一体,然后进行可靠的接地处理。
  3.安装极限开关、限位开关或端站强迫减速装置
  极限开关、限位开关或端站强迫减速装置都是设在两端站的安全保护装置。极限开关和限位开关均用于交流双速梯。端站强迫减速装置用于直流高速梯。
  4.固定电缆架、挂扎软电缆和配接线
  5.电梯安全接地接零保护安装
  保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接,这一做法适用于电源中性点不接地的低压电气系统中。
  保护接零就是在电源中性接地的低压电气系统中,把电气设备的金属外壳、框架与中性线相接地。
  接地和接零都具有当电气设备的绝缘电阻损坏、造成设备外壳带电时,防止人体碰触外壳而发生触电伤亡事故。采用保护接地时,接地电阻不得大于4Ω;采用保护接零的电气设备不应又作保护接地。
  电梯的电气设备也必须作接地保护。
  (二)起重设备电气装置安装
  起重机的电气装置安装包括电气设备检查、小车滑触线安装、电缆敷设、过桥管线敷设、管内穿线、接线、灯具安装等内容。起重设备配电施工工序内容:
  (1)滑触线的布置。滑触线距地面高度不得低于3.5m,在汽车通过部分不得低于6m;滑触线距一般管道不应小于1m,距设备和氧气管道不应小于1.5m,距易燃气体、液体管道不得小于3m.滑触线一般布置在起重机无司机室一侧,当布置在司机室侧时,应加遮栏保护。
  (2)滑触线支架的安装。桥式起重机滑触线支架应固定在起重机的混凝土梁上;电动葫芦及悬挂梁式起重机滑触线支架可固定在起重机的轨道上,支架安装距离:直线部分为1.5~2m,转弯部分为1~1.5m;高度由设计确定。圆钢滑触线的末端拉紧装置应牢固地固定在墙上。安装支架时,先装好两端的两个支架,终端支架距滑触线末端不应大于800mm.
  (3)绝缘子的安装。
  (4)滑触线的固定方法。用于桥式起重机的滑触线在支架上固定时,不应固定太紧,应有自由伸缩的可能。用于电动葫芦及悬挂梁式起重机的滑触线有扁钢、角钢、圆钢三种。
  (5)滑触线连接。多采用焊接。搭接件所用角钢、扁钢、圆钢的规格与滑触线规格相同。
  (6)滑触线膨胀补偿装置的安装。滑触线每隔30~50m或跨越建筑物伸缩缝处应设膨胀补偿装置。
  (7)滑触线信号灯安装。滑触线信号灯作为电源的指示灯,应安装在滑触线的终端司机容易看见且无剧烈振动场所。信号灯最好接成星形,中性点接在起重机的轨道上,并串接一个线绕电阻(300Ω、15W瓷质)
  (8)防锈。滑触线支架等非带电金属部件,均应镀锌或涂防腐漆(室内应涂红丹漆一道、灰色漆一道;室外应涂红丹漆一道、灰色漆两道)滑触线外层(与电气接触面除外)
  一律涂红色防腐漆,以示区别。
  (9)移动软电缆安装形式:
  (10)滑触线或软电缆安装完后,应对它们相间或各相对地间进行绝缘电阻测试,并填写“电气工段绝缘测试记录”。
  (11)验收并提交有关资料文件。
相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料