第四章 定额
01、排水、采暖定额
(一)总论
1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。
2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。
3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,>DN150市政;
无缝钢管《Φ159室外,>Φ159市政
铸铁《DN250室外,>DN250市政
4.操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。
基数:人工工日*超高系数
5.高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费
6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。
7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%
(二)室内管道:
理解:管道压力、材质、连接方式不同
1.管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。
2.低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。
3.低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)
4.低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含
5.沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气
机械式或开孔式连接:常用于三通
管件:沟槽连接
6.给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)
7.排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管
辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。
8.柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接
9.铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接
铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01
铝塑复合管DN32以内包含管卡
10.U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。
11.PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。
(三)预算价格
1.材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费
其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。
2.造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。
3.机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)
检修费(大修费、维修费)
4.工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。
(四)室外管道
1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。
2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。
(五)站类管道
1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。
2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。
(六)阀门与法兰
1.减压阀组构成:
(七)卫生洁具
1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。
2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)
3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。
4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏
5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。
6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。
7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)
8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。
9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。
12.设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。
(八)采暖器具
1.铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。
2.落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。
3.柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。
4.定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。
5.钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。
6.高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值
7.多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。
8.辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。
9.光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。
10.集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。
11.暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。
12.低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。
13.采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。
(八)消防系统
1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。
2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。
3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。
4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。
5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。
(九)燃气管道
1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。
2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。
3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。
4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。
(十)低压容器具
1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。
2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。
3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。
4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。
5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。
6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。
(十一)锅炉
1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。
(十二)泵及减震
1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。
2.减震连接板
(十四)套管及支吊架
1.工艺流程:预留洞 预制套管安套管 堵洞
型钢防锈预制支架
管道防锈预制管段
2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。
3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。
排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。
4.套管:一般填料套管
无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号
防水套管:刚性、柔性
阻火圈:UPVC排水管
5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管
(十五)管道液压试验及探伤
1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。
2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。
3.管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。
4.管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。
5.水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。
6.管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水
如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒
埋地消防管道:打压、冲洗
7.压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫
8.下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。
9.管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道
10.脱脂试验:氧气管道
11.探伤:如市政管道
(十六)刷漆保温
1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。
2.保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。
3.直埋保温管接头:适用于室外直埋管
02、通风、空调定额
(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口
1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型
2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件
特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。
3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。
4.当消音器连续安装时算2节消音器。
5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。
6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。
7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。
8.测定孔:干管和支管出入口处设
9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。