您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

考前速记!一造《安装计量》第四章数字考点总结(13个)

作者:233网校-授人以渔 2023-03-16 00:55:00

一级造价师《安装计量》作为四个科目中难度仅次于案例分析的一科,要想顺利通过考试,每年必考的易混淆又难记的数字考点必须要掌握,本文学霸君将一造《安装计量》第四章数字考点总结整理出来了,建议收藏!

更多一级造价工程师《安装计量》科目干货考点,请持续关注233网校《安装计量》学霸笔记栏目

加群2.png

第四章:通用设备工程数字考点

1.电梯无严格的速度分类,我国习惯上的分类

(1)低速梯(丙类梯)。速度低于 1.0m/s 的电梯,通常用在 10 层以下的建筑物或客货两用电梯或货梯。

(2)快速梯(乙类梯)。速度在 1.0~2.0m/s 的电梯,通常用在 10 层以上的建筑物内。

(3)高速梯(甲类梯)。速度大于 2.0~4.0m/s 的电梯,通常用在 16 层以上的建筑物内。

(4)超高速梯。速度超过 4.0m/s 的电梯,通常用于超高层建筑物内。

2.有齿轮减速器的电梯:

1)蜗杆蜗轮式减速器。用于运行速度在 2.5m/s 以下的电梯。

2)斜齿轮式减速器。用于运行速度在 4m/s 以下的电梯。

3)行星轮式减速器。用于运行速度在2.5m/s 以下的电梯。

2)无齿轮减速器的电梯:由电动机直接驱动。用于梯速为3.0m/s 以上的电梯。

3.直流电动机电梯常用于高速电梯(2.5m/s 以上)。

4.铸铁省煤器安装前,应逐根(或组)进行水压试验。每根铸铁省煤器管上破损的翼片数不应大于总翼片数的5%,整个省煤器中有破损翼片的根数不应大于总根数的10%。

5.水位计安装注意点:

(1)蒸发量大于 0.2t/h 的锅炉,每台锅炉安装两个彼此独立的水位计。

(2)水位计应装在便于观察的地方。

(3)水位计和锅筒(锅壳)之间的汽-水连接管内径不得小于18mm,连接管的长度要小于500mm。

(4)水位计应有放水阀门和接到安全地点的放水管。

(5)水位计与汽包之间的汽-水连接管上不能安装阀门,更不得装设球形阀。如装有阀门,在运行时应将阀门全开,并予以铅封。

6.安全阀安装

蒸汽锅炉安全阀的安装和试验应符合下列要求。

1)安装前安全阀应逐个进行严密性试验。

2)蒸发量大于 0.5t/h 的锅炉,至少应装设两个安全阀锅炉上必须有一个安全阀。

3)在排水管、排气管和疏水管上不得装设阀门。

7.垫铁放置应符合以下要求:

①每个地脚螺栓旁边至少应放置一组垫铁,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。相邻两组垫铁距离一般应保持 500~1000 mm。每一组垫铁内,斜垫铁放在最上面,单块斜垫铁下面应有平垫铁。不承受主要负荷的垫铁组,只使用平垫铁和一块斜垫铁即可;承受主要负荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁,找平后用点焊焊牢;承受主要负荷且在设备运行时产生较强连续振动时,垫铁组不能采用斜垫铁,只能采用平垫铁。

②每组垫铁总数一般不得超过 5 块,并将各垫铁焊牢。在垫铁组中,厚垫铁放在下面,薄垫铁放在上面,最薄的安放在中间,且不宜小于 2mm,以免发生翘曲变形。同一组垫铁几何尺寸要相同。设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。

8.风机按产生压力分类。根据排出气体压力的高低,风机又可分为:通风机(排出气体压力≤14.7kPa);鼓风机(14.7kPa<排出气体压力≤350kPa);压缩机(排出气体压力>350kPa)。

1)离心式通风机按输送气体压力可分为低、中、高压三种。

低压离心式通风机,输送气体压力≤0.98kPa(100mmH2O);中压离心式通风机,输送气体压力介于 0.98~2.94kPa(100~300mmH2O)之间;高压离心式通风机,输送气体压力介于 2.94~14.7kPa(300~1500mmH2O)之间。

2)轴流式通风机按输送气体压力可分为低、高压两种。

低压轴流通风机,输送气体压力≤0.49kPa(50mmH2O);高压轴流通风机,输送气体压力介于 0.49~4.90kPa(50~500mmH2O)之间。

9.锅炉按其出口工质压力可分为:

(1)低压锅炉——压力小于1.275MPa(13 at);

(2)中压锅炉——压力小于 3.825MPa(39 at);

(3)高压锅炉——压力为9.81MPa(100 at);

(4)超高压锅炉——压力为13.73MPa,140 at);

(5)亚临界压力锅炉——压力为 16.67MPa(170 at);

(6)超临界压力锅炉——压力大于22.13MPa(225.65 at);

注1at = 98.0665 kPa

10.采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。

1)一类高层公共建筑,不应小于 36m³;

2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³;

3)二类高层住宅,不应小于12m³;

4)建筑高度大于21m 的多层住宅,不应小于 6m³;

5)总建筑面积大于10000m²且小于30000m²的商店建筑,不应小于36m³;总建筑面积大于30000m²的商店建筑,不应小50m³。

11.长期停置不用电机,其绝缘电阻不能满足下列要求时,必须进行干燥:

1)1kV 以下电机使用 1000V 摇表,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV;

2)1kV 及以上使用2500V 摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻不应低于 0.5MΩ/kV,并做吸收比(R00/R15)试验,吸收比不小于1.3。

12.管道煨弯,其方法有冷煨弯和热煨弯两种。冷煨弯用弯管器(只适用于DN 25,即 25.4mm以下的钢管)。用电动弯管机煨弯,一般可弯制DN 70mm 以下的管道,DN70mm 以上的管道采用热煨。热煨管煨弯角度不应小于90°。

13.导线连接有铰接、焊接、压接和螺栓连接等。各种连接方法适用于不同的导线及不同的工作地点。导线与设备或器具的连接应符合下列规定:

①截面积在10mm²及以下的单股铜导线和单股铝/铝合金芯线可直接与设备或器具的端子连接;

②截面积在2.5mm²及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接;

③截面积大于2.5mm²的多芯铜芯线,除设备自带插接式端子外,应接续端子后与设备或器具的端子连接;多芯铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡;

④多芯铝芯线应接续端子后与设备、器具的端子连接,多芯铝芯线接续端子前应去除氧化层并涂抗氧化剂,连接完成后应清洁干净;

⑤每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子;

第四章数字考点经典例题

1. [单选题] 通风工程,需要输送气体压力为10kPa的小流量气体,应选用的通风机型式为( )。

A. 中压离心式

B. 中压轴流式

C.高压离心式

D.高压轴流式

C
参考解析:

本题考查的是风机。离心式通风机按输送气体压力可分为低、中、高压三种,低压离心式通风机,输送气体压力≤0.98kPa (100mmH2O) ;中压离心式通风机,输送气体压力介于0. 98~2. 94kPa(100~ 300mmH2O)之间,高压离心式通风机,输送气体压力介于2.94~ 14.7kPa (300~ 500mmH2O)之间。

轴流式通风机按输送气体压力可分为低、高压两种。低压轴流通风机,输送气体压力≤0.49kPa(50mmH2O) ;高压轴流通风机,输送气体压力介于0.49~4. 90kPa (50~ 500mmH2O)之间。

2. [单选题]锅炉本体及其附属设备安装完毕后,必须进行水压试验。当锅筒工作压力小于0.8MPa时,试验压力应为()。

A.锅筒工作压力的1.5倍,但不小于0.2MPa

B.锅筒工作压力的1.4倍,但不小于0.2Mpa

C. 锅筒工作压力的1.3倍,但不小于0.2Mpa

D.锅筒工作压力的1.2倍, 但不小于0.2Mpa

A

参考解析:

解析.png

插入模块

温馨提示:文章由作者233网校-ljt独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。

相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料