您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

考前速记!一造《安装计量》第六章数字考点总结(6个)

作者:233网校-授人以渔 2023-03-18 00:08:01

一级造价师《安装计量》作为四个科目中难度仅次于案例分析的一科,要想顺利通过考试,每年必考的易混淆又难记的数字考点必须要掌握,本文学霸君将一造《安装计量》第六章数字考点总结整理出来了,建议收藏!

更多一级造价工程师《安装计量》科目干货考点,请持续关注233网校《安装计量》学霸笔记栏目

加群2.png

第六章:电气和自动化控制工程数字考点

1.高压真空断路器是利用“真空”作为绝缘和灭弧介质,在 35kV 配电系统及以下电压等级中处于主导地位。SF6 气体:无色、无味、无毒、无 C与无O。不易燃,150℃以下化学性能稳定,电弧高温分解出氟(F2)-较强的腐蚀性和毒性。

2.网络工程和网络设备

(1)常见网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。

(2)双绞线用于星型网布线连接,RJ-45 头(水晶头),最大网线长度 100m。

(3)粗缆传输距离长,性能好但成本高、网络安装、维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。细缆与 BNC 网卡相连,两端装 50Ω 的终端电阻。

(4)光纤传输速度快、传输距离大,主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。

(5)集线器 HUB 是一个共享设备,其实质是一个中继器。HUB 与双绞线相连时需要具有 RJ-45 接口,与细缆相连用 BNC 接口,与粗缆相连用 AUI 接口。

(6)交换机是网络节点上话务承载装置、交换级、控制和信令设备以及其他功能单元的集合体。交换机能把用户线路、电信电路和(或)其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来。

3.引下线可采用扁钢和圆钢敷设,也可利用建筑物内的金属体。采用单独敷设时,必须采用镀锌制品,且其规格必须不小于下列规定:扁钢截面积为48mm²,厚度为4mm;圆钢直径为12mm。

4.均压环安装

均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。

(1)当建筑物高度超过30m 时,应在建筑物30m 以上设置均压环。建筑物层高小于等于3m的每两层设置一圈均压环;层高大于3m 的每层设置一圈均压环。

(2)均压环可利用建筑物圈梁的两条水平主钢筋(≥Φ12mm),圈梁的主钢筋小于Φ12mm的,可用其四根水平主钢筋。用作均压环的圈梁钢筋应用同规格的圆钢接地焊接。没有圈梁的可敷设40mm×4mm扁钢作为均压环。

(3)用作均压环的圈梁钢筋或扁钢应与避雷引下线(钢筋或扁钢)连接,与避雷引下线连接形成闭合回路。

(4)在建筑物30m 以上的金属门窗、栏杆等应用Φ10mm 圆钢或25mm×4mm扁钢与均压环连接。

5.光缆。

1)在综合布线系统中,按工作波长采用的光纤是0.85μm (0.8μm~0.9μm)和 1.30μm(1.25μm~1.35μm)两种。

2)在要求较高的场合,也可采用8.3μm/125μm 突变型单模光纤(SMF)(光纤为 GB/T 9771规定的 BI.I 类),一般以 62.5μm/125μm 渐变型增强多模光纤使用较多。

6.信息插座

综合布线可采用不同类型的信息插座和插头的接插软线。这些信息插座和带有插头的接插软线相互兼容。如在工作区,用带有 8 针插头的接插软线一端插入工作区水平子系统的信息插座,另一端插入工作区设备接口。信息插座类型有:

(1)3 类信息插座模块。支持16Mbps 信息传输,适合语音应用;8 位/8 针无锁模块,可装在配线架或接线盒内。

(2)5 类信息插座模块。支持155Mbps 信息传输,适合语音、数据、视频应用;8位/8针无锁信息模块,可安装在配线架或接线盒内。

(3)超 5 类信息插座模块。支持 622Mbps 信息传输,适合语音、数据、视频应用;可安装在配线架或接线盒内。一旦装入即被锁定。

(4)千兆位信息插座模块:支持1000Mbps 信息传输,适合语音、数据、视频应用;可装在接线盒或机柜式配线架内。

(5)光纤插座(Fiber Jack,缩写FJ)模块:支持 1000Mbps 信息传输,适合语音、数据、视频应用;凡能安装“RJ45”信息插座的地方,均可安装“FJ”型插座。

(6)多媒体信息插座: 支持100Mbps信息传输,适合语音、数据、视频应用;可安装 RJ45型插座或 SC、ST 和 MIC 型耦合器。

第五章数字考点经典例题

1.电气和自动化控制工程]电气线路工程中电缆穿钢管敷设,正确的做法为( )。

A. 每根管内只允许穿一根电缆

B.要求管道的内径为电缆外径的1.2~1. 5倍

C. 单芯电缆不允许穿入钢管内

D. 敷设电缆管时应有0.1 %的排水坡度

D
参考解析:

本题的考点为电缆穿钢管敷设要求。整条电缆穿钢管敷设先将管子敷设好(明设或暗设),再将电缆穿入管内,穿入管中电缆的数量应符合设计要求要求管道的内径等于电缆外径的1.5~2倍管子的两端应做喇叭口。交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。敷设电缆管时应有0. 1%的排水坡度。

2. [电气和自动化控制工程]电气线路工程中,考虑质安全和经济性等,郊区0.4kV室外架空线路应选用的导线型式为()。

A.多芯铝绞裸导线

B.多芯铝绞绝缘线

C. 多芯铜绞裸导线

D.多芯铜绞绝缘线

B

参考解析:

本题考查的是电气线路工程安装。郊区0.4KV室外架空线路应采用多芯铝绞绝缘导线。

插入模块

温馨提示:文章由作者233网校-ljt独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。

相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料