一造《安装计量》科目对于零基础考生来说,难度是比较大的,主要是因为这个科目专业性比较强,尤其是一些时间、数字考点较多,难记忆,易混淆,为此,学霸君特整理总结了一造《安装计量》12个时间考点,建议收藏学习!
1.PEX管耐温范围广(-70~110℃)、耐压、化学性能稳定、抗蠕变强度高、重量轻、流体阻力小、能够任意弯曲安装简便、使用寿命长可达50年之久,且无味、无毒。
2.PB管具有很高的耐久性、化学稳定性和可塑性,重量轻,柔韧性好,用于压力管道时耐高温特性尤为突出(-30~100°C),抗腐蚀性能好、可冷弯、使用安装维修方便、寿命长(可达50~100年),适于输送热水。
3.钢骨架聚乙烯管:刚性、耐冲击性能良好,安装使用时不怕碰撞,又有良好的柔韧性 可随地势起伏布置;使用寿命可达50 年以上。
4.玻璃钢管:采用合成树脂与玻璃纤维材料,使用模具复合制造而成。玻璃钢管具有较强的耐酸、碱气体腐蚀性能,内表面光滑、坚固耐用、重量轻、输送能耗低、使用寿命50年以上、运输安装方便、维护成本低及综合造价低等诸多优势。
5.漆酚树脂漆不耐阳光中紫外线照射,应用时应考虑到用于受阳光照射较少的部位。同时涂料不能久置(约6个月)。
6.氟-46涂料:耐热性仅次于聚四氟乙烯涂料,耐寒性很好,具有杰出的防污和耐候性,因此可维持15~20年不用重涂。
7.真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。
8.烘炉时间应根据锅炉类型、砌体湿度和自然通风干燥程度确定,散装锅炉一般宜为14~15d;整体安装的锅炉宜为2~4d。烘炉后,炉墙灰浆试样中水分降至2. 5%以下即为合格。
9.煮炉时间通常为48~72h。 为保证煮炉质量,煮炉的最后24h宜使蒸汽压力保持在额定工作压力的75%。
10.锅炉应带负荷连续运行48h,整体出厂锅炉宜为4~24h,以运行正常为合格,并应做好试运行记录。
11.高压汞灯的优点是省电、耐振、寿命长、发光强;:缺点是启动慢,需4~8min;当电压突然跌落5%时会熄灯,再次点燃时间约5~10min;显色性差,功率因数低。
12.罐壁的强度及严密性应以充水到设计最高液位并保持48h后罐壁无渗漏、无异常变形为合格。
更多一造《安装计量》数字考点、计算考点,请前往资料包页面下载打印。
温馨提示:文章由作者233网校-ljt独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。