您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

计量安装考点归纳:绝热工程

来源:233网校 2024-05-13 09:40:05

考点: 绝热工程

1.保冷结构的组成及各层的功能。由内到外,保冷结构由防腐层、保冷层、防潮层、保护层组成。

(1)防腐层。凡需进行绝热的碳钢设备、管道及其附件应设防腐层;不锈钢、有色金属及非金属材料制造的设备、管道及其附件则不需设防腐层。

(2)保冷层。是保冷结构的核心层。

(3)防潮层。是保冷层的维护层 。

(4)保护层。是保冷结构的维护层。

2.保温结构的组成及各层的功能

(1)与保冷结构不同,保温结构通常只有防腐层、保温层及保护层三层组成。

(2)在潮湿环境或埋地状况下才需增设防潮层,各层的功能与保冷结构各层的功能相同。

2.防潮层施工

(1)阻燃性沥青玛蹄脂贴玻璃布作防潮隔气层时,是在绝热层外面涂抹一层2~3mm厚的阻燃性沥青玛蹄脂,接着缠绕一层玻璃布或涂塑窗纱布,然后再涂抹一层2~3mm厚阻燃性沥青玛蹄脂形成。此法适用于在硬质预制块做的绝热层或涂抹的绝热层上面使用。

(2)塑料薄膜作防潮隔气层,是在保冷层外表面缠绕聚乙烯或聚氯乙烯薄膜1~2层,注意搭接缝宽度应在100mm左右,一边缠一边用热沥青玛蹄脂或专用粘结剂粘接。这种防潮层适用于纤维质绝热层面上。

3.保护层施工

(1)塑料薄膜或玻璃丝布保护层。适用于纤维制的绝热层上面使用。

(2)石棉石膏或石棉水泥保护层。适用于硬质材料的绝热层上面或要求防火的管道上。

(3)金属薄板保护层。它是用镀锌薄钢板、铝合金薄板、铝箔玻璃钢薄板等按防潮层的的外径加工成型,然后固定连接在管道或设备上而成。

1)金属保护层的接缝形式可根据具体情况选用搭接、插接或咬接形式。

2)硬质绝热制品金属保护层纵缝,在不损坏里面制品及防潮层前提下可咬接。半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可插接或搭接。

3)保冷结构的金属保护层接缝宜用咬合或钢带捆扎结构。

经典习题

【单项选择题】塑料薄膜作防潮隔气层,是在保冷层外表面缠绕聚乙烯或聚氣乙烯薄膜1-2层,搭接缝宽度应在(   )左右

A. 50mm

B. 100mm

C.150mm

D.200mm

参考答案:B
参考解析:

塑料薄膜作防潮隔气层,是在保冷层外表面缠绕聚乙烯或聚氣乙烯薄膜1-2层,注意搭接缝宽度应在100mm左右,边缠一边用热沥青玛蹄脂或专用黏结剂粘接。这种防潮层适用于纤维质绝热层面上。

插入模块


添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料