计量安装考点归纳:管道压力试验

来源:233网校 2024-05-17 10:09:57

考点:管道压力试验

压力试验目的是检查设备或管道的强度和密封性能。

按试验时使用的介质可分为液压试验和气压试验两种。管道的压力试验一般以液体为试验介质。当管道的设计压力≤0.6MPa时(或现场条件不允许进行液压试验时)也可采用气压为试验介质。

(一)液压试验

液压试验应使用清洁水。当对不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,试验用水中氯离子含量不得超过25ppm。

1.管道水压试验的方法和要求

(1)试压前的准备工作。安装试验用的临时注水和排水管线;在试验管道系统的最高点和管道末端安装排气阀;在管道的最低处安装排水阀;压力表应安装在最高点,试验压力以此表为准。

(2)试验时,环境温度不宜低于5℃。当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

2.试验压力的确定

(1)承受内压的地上钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。

(2)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。

(二)气压试验

1.气压试验压力

气压试验是根据管道输送介质的要求,选用空气或惰性气体作介质进行的压力试验。常用的气体为干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。

承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。

2.气压试验的方法和要求:

(1)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。

(2)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.3MPa。

(3)试验时,应缓慢升压,当压力升到规定试验压力的50%时,对管道进行一次全面检查,如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。并在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力。

3.泄漏性试验

泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显包剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。

(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。 

(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行。

(3)泄漏性试验压力为设计压力。

(4)泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压在10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查,泄漏试验检查重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等,所有密封点有无泄漏为合格。

4.管道真空度试验

(1)真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。

(2)达到设计规定的真空度后,关闭系统,24h后系统增压率不应大于5% 。

经典习题

【单项选择题】气压试验时,检查管道焊缝、接口有无泄漏所用的方法是涂刷(    )。

A. 丙酮

B. 四氯化碳

C.煤油

D.中性发泡剂

参考答案:D
参考解析:当达到试验压力,应停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检査阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空

阀、排气阀、排水阀等所有空封点有无泄漏。