您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

计量安装考点归纳:消防给水系统

来源:233网校 2024-06-09 00:00:01

考点:消防给水系统

(一)消火栓灭火系统

1.室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种:

(1)无水泵和水箱的室内消火栓给水系统。室外给水管网的水量、水压在任何时候均能满足室内最高、最远处消火栓的设计流量、压力要求,采用该消火栓给水系统。

(2)仅设水箱的室内消火栓给水系统。该系统适用于室外给水管网的流量能满足用水量,但室外管网压力变化幅度较大。

(3)设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统。适用于室外管网的水量和水压经常不能满足室内消火栓给水系统的初期火灾所需水量和水压的情况。

(5)分区给水的室内消火栓给水系统。当建筑物的高度超过50m或消火栓处的静水压力超过0.8MPa时,应采用分区供水的室内消火栓给水系统。

2.室内消火栓给水系统主要设备

(1)室内消火栓

消火栓的一端与消防竖管相连,另一端与水带相连。当发生火灾时,消防水量通过室内消火 栓给水管网供给水带,经水枪喷射出有压水流进行灭火。

(2)消防水泵接合器

当发生火灾时,消防车的水泵可通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并加压送水,以扑灭不同楼层的火灾。

(3)消防水泵接合器

组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管,止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。

墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求;设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。

3.室内消火栓系统安装

(1)管道的布置要求

1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状;

2)室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列要求:

①室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2 根。

②每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

③当生产、生活用水量达到最大,且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时,室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水。

④室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网应分开设置,如有困难应在报警阀前分开设置。

⑤高层建筑的消防给水应采用高压或临时高压给水系统,与生活、生产给水系统分开独立设置。

(2)消防水箱、水池及水泵的设置要求

 1)消防水箱

①常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统的水量和水压,可不设消防水箱。

临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱、气压罐或水塔。

②高层建筑采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱;采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;

当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。

不能满足要求时,应设增压设施。

②消防水箱应储存10min的消防用水量,与其他用水合并时,应有消防用水不作他用的技术措施。除串联消防给水系统外,发生火灾后由消防泵供给的水不应进入消防水箱。

2)水泵及配管。

消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给 水系统的工作泵和备用泵组成。同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3 台;多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对出口压力的影响。

(3)管道的连接方式。

室内消火栓给水管道,管径不大于100mm时,宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管,管道连接宜采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头或法兰连接;管径大于100mm 时,采用焊接钢管或无缝钢管,管道连接宜采用焊接或法兰连接。

室内消火栓给水管道,管径不大于100mm时,宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢 管,管道连接宜采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头或法兰连接;管径大于100mm 时,采用焊接钢管或无缝钢管,管道连接宜采用焊接或法兰连接。

(二)喷水灭火系统

1.自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是一种能自动启动喷水灭火,并能同时发出火警信号的灭火系统, 可以用于公共建筑、工厂、仓库等一切可以用水灭火的场所。它具有工作性能稳定、适应 范围广、灭火效率高、维修简便等优点。根据使用要求和环境的不同,喷水灭火系统可分为闭式和开式喷水和水幕灭火系统。

2.水喷雾灭火系统

水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。

3.喷水灭火系统组件

4.喷水灭火系统安装

(1)管道安装

1)自动喷水灭火系统管道的安装顺序为先配水干管、后配水管和配水支管。

2)管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称通径大于50mm的管道上不宜采用活接头。

3)管道穿过建筑物的变形缝时设置柔性短管;穿过墙体或楼板时加设套管,套管长 度不得小于墙体厚度或应高出楼面或地面50mm,套管与管道的间隙用不燃材料填塞 密实。

4)管道横向安装宜设2‰~5 ‰的坡度,坡向排水管。当喷头数量少于或等于5只 时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量多于5只时,宜装设带阀门的排水管。

(2)报警阀组安装

当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置:

报警阀组安装距室内地面高度宜为1.2m;

两侧与墙的距离不应小于0.5m;

正面与墙的距离不应小于1.2m;

报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m;

安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

(3)水流指示器安装

1) 应在管道试压和冲洗合格后进行。

2)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的距离不宜小于300mm。

经典习题

【单项选择题】适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物的自动喷水灭火系统是(    )。

A. 自动喷水湿式灭火系统

B.自动喷水预作用系统

C.重复启闭预作用灭火系统

D. 水幕系统

参考答案:B
参考解析:本题考查的是消防工程。自动喷水预作用系统既克服了干式系统延迟的缺陷,又可避免湿式系统易渗水的弊病,故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。
插入模块


添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料