第二章 天棚工程
1、雨罩、挑檐的底部装饰应并入天棚工程量内计算。
注解:雨罩、挑檐的底部装饰工程量常漏算。
2、预制板沟缝一般包含在抹灰、刮腻子中,不单独计算。当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,此时应单独计算预制板沟缝。
注解:当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,常漏算预制板沟缝。
3、藻井灯带定额中,不包括灯带挑出部分端头的木装饰线,设计要求木装饰线时,执行装饰线条的相应子目。
注解:常只计算藻井灯带的工程量,而忘记计算灯带挑出部分端头的木装饰线。
4、藻井灯带按灯带外边线的设计尺寸以米计算。
注解:计算时,常错误的按内边线的尺寸计算藻井灯带工程量。
5、立面封板龙骨按立面封板的垂直投影面积以平方米计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。
注解:做预算时,嵌顶灯带立面常先按立面封板龙骨计算一次,又按嵌顶灯带附加龙骨计算一次,这样就重复计算了。
6、嵌顶灯槽附加龙骨按个计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。
注解:嵌顶灯槽与嵌顶灯带附加龙骨的区别在于灯槽是局部灯带是大部;或者说灯槽是一个灯的而灯带是通长的。灯槽是一个灯或是一组灯;灯带是多个或多组组成并形成灯带。
7、天棚面层按图示展开面积以平方米计算,不扣除检查口、附墙烟囱、附墙垛和管道所占的面积,但应扣除独立柱、与天棚相连的窗帘盒、0.3m2以上的洞口及嵌顶灯槽所占的面积。
注解:计算天棚面层的工程量时,常常漏算天棚中折线、错台等艺术形式的展开面积。当窗帘盒与天棚面层的材质一致时,窗帘盒工程量应与天棚面层合并计算。风口及消防喷淋开孔不超过0.3m2时不扣除其所占面积。新做天棚已经包含检查口,只有当原有天棚新做检查口时,其工程量才单独计算。
8、 拱型吊顶和穹型吊顶龙骨按拱顶和穹顶部分的水平投影面积以平方米计算。
注解:中间高两侧低为拱,四周低中间高为穹。
9、天棚龙骨定额中的“面层规格”是指龙骨的间距。
注解:当做纸面石膏板等整张面层时,其基层的“面层规格”应根据轻钢龙骨的间距来确定,而不是指纸面石膏板的规格尺寸。
10、天棚抹灰装饰线,其工程量分别按三道线以内或五道线以内以延长米计算。
注解:三道线或五道线不是指三条线或五条线,而是以一个突出的棱角为一道线。
11、单层龙骨天棚和双层龙骨天棚的区别。
注解:单层龙骨天棚是指大龙骨和中龙骨的底面处于同一水平面的一种天棚结构。双层龙骨天棚是指在大龙骨下面,钉有一层中小龙骨的一种天棚结构。一般双层结构可以承重或上人。
12、窗帘盒的工程量按图示长度以米计算。若设计图纸未注明尺寸,可按窗框外围宽度两端加30cm计算。
注解:计算窗帘盒的工程量时,常按窗框外围宽度为窗帘盒的长度,忘记两端加30cm.
(考试大造价工程师)