您现在的位置:233网校>一级造价工程师>工程计价>工程计价考点

造价辅导资料:强夯的内容和计算

来源:233网校 2009年2月11日
  强夯法即强力夯实法,又称动力固结法。是利用大型履带式起重机将8-40吨的重锤从6-40米高度自由落下,对土进行强力夯实。适用于人工填土、湿陷土、黄土。
  1、夯击能量(t.m) :重锤质量t*重锤落差m
  定额上分100tm ,200tm,………600tm
  2、夯点密度:夯点/100㎡
  夯点密度(夯点/100㎡)=设计夯击范围内的夯点个数÷夯击范围(㎡)×100
  定额上分10,13,17,23,25夯点以内
  3、夯击击数:指强夯机械就位后,夯锤在同一夯点上下夯击得次数。实际施工时击数以2-5击为多。定额上以4击设项;还有增减一击项目
  4、低锤落拍:落锤高度应满足设计夯击能量的要求,否则按低锤满拍计算
  地基强夯:区别不同夯击能量和夯点密度,按设计图示夯击范围,以平方米计算
  地基强夯工程量=设计图示面积
  设计无规定时,按建筑物基础外围轴线每边各加4m以平方米计算
  地基强夯工程量=S轴包+L外轴×4+4×16= S轴包+ L外轴×4+64(㎡)
  低锤满拍工程量=设计夯击范围
  ① 设计要求:不间隔夯击,设计击数8击,夯击能量为500t·m,一遍夯击。求其工程量
  ② 设计要求:间隔夯击,间隔夯击点不大于8m,设计击数为10击,分两遍夯击,第一遍5击,第二遍5击,第二遍要求低锤满拍,设计夯击能量为400t·m.求其工程量。

图2-7 强夯示意图

  解:设计要求①工程量=40×18 =720 ㎡
  套:定额2-4-53 +定额2-4-54 ×4
  设计要求②工程量=40×18×2 =1440 ㎡
  套:定额2-4-42 +定额2-4-43
  低锤满拍套定额:2-4-44
  (考试大造价)

相关阅读

۹ʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部