1.底模及支架拆除应符合设计,无设计时应符合下表:
构件类型 |
构件跨度 |
达到设计的混凝土立方体搞压强度标准值的百分率(%) |
板 |
≤2 |
≥80 |
>2, ≤8 |
≥75 | |
>8 |
≥100 | |
梁、拱壳 |
≤8 |
≥75 |
>8 |
≥100 | |
悬臂构件 |
- |
≥100 |
3.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行;侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤;模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载;
4. 混凝土工程是钢筋混凝土工程中的重要组成部分,混凝土工程的施工过程有混凝土的制备、运输、浇筑和养护等;
5.设计混凝土配合比的基本要求:满足混凝土设计的强度要求;满足施工要求的混凝土和易性;满足混凝土使用要求的耐久性;满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本;
6.从表面上看混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量;实质是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率;
7.混凝土配合比设计的步骤:混凝土施工配制强度的确定;混凝土的施工配制强度可按下式确定,以达到95%的保证率:fcu,o≥fcu,k+1.645б;式中fcu,o—混凝土施工配制强度(MPa);fcu,k—混凝土抗压强度标准值(MPa); б—施工单位的混凝土强度标准差(MPa);
8.计算水灰比:混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算:W/C=αa*fce/(fcu,o+αa*αb*fce);式中W/C—水灰比;αa、αb回归系数;其中采用碎石时,αa=0.46; αb=0.07,采用卵石时αa=0.48; αb=0.33,当无水泥28D抗压强度实测值时,公式中fce 值可按下式确定:fce=γc*fce,g;式中γc—水泥强度等级值的富富佘值,可按实际统计资料确定;fce,g—水泥强度等级值MPa;
9.计算单位水泥用量mco:每立方混凝土的水泥用量可按下式计算:mco=mwo/(W/C);每立方米水泥用量不宜超过550kg/m3,若超过应提高水泥强度等级;
10.确定砂率βs;合理的砂率值主要应根据混凝土拌和物的坍落度、粘聚性及保水性等特征来确定;重量法:可用下列公式:mco+mgo+mso+mwo=mcp; βs=mso/(mgo+mso)*100%;式中mco—每立方米混凝土的水泥用量;mgo —每立方米混凝土的粗骨料用量;mso—每立方米混凝土的细骨料用量;mwo—每立方米混凝土的用水量;βs—砂率(%);mcp —每立方米混凝土拌和物的假定重量,其值可取2350kg-2450kg;
混凝土的搅拌就是根据混凝土的配合比,把水泥、砂、石、外加剂、矿物掺和料和水通过搅拌的手段使其成为均质的混凝土;
考试大造价工程师站点