2 地基与基础
2.1 基础是建筑物的最下部分的承重构件;地基是指基础以下受压力的土层。
2.2 地基的分类:天然地基和人工地基两大类。
天然地基如岩土、砂土、粘土等。人工地基是指经过人工处理的土层。
人工地基的方法有:压实法、换土法、化学处理法、打桩法。尽量采用天然地基。
2.3 基础的类型
基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;
按构造的方式可分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等。
2.3.1 按材料及受力特点分类
2.3.1.1 刚性基础:刚性基础所用的材料如砖、石、混凝土等。刚性基础中压力分布角a称为刚性角。砖石基础刚性角的范围是26~33。,尽力使基础大放脚与基础材料的刚性角相一致,确保基础底面不产生拉应力,最大限度地节约基础材料。受刚性角限制的基础称为刚性基础。
2.3.1.1.1 砖基础。大放脚每一阶梯挑出的长度为砖长的1/4(即60mm)。大放脚的砌法有两皮一收和二一间隔收两种。为了保证基础的强度,底层需要用两皮一收砌筑。
2.3.1.1.2 灰土基础。由石灰或粉煤灰与粘土加适量的水拌和经夯实而成的。灰土与土的体积比为2:8或3:7。灰土每层需铺22-25cm,夯层15cm为一步;三层以下建筑灰土可做二步,三层以上建筑可做三步。
2.3.1.1.3 三合土基础。三合土基础是由石灰、砂、骨料(碎石或碎砖)按体积比1:2:4或1:3:6加水拌和夯实而成,每层虚铺22cm,夯至15cm。三合土基础宽不应小于600mm,高不小于300mm。
2.3.1.1.4 毛石基础。每一阶梯宜用三排或三排以上的毛石砌筑。由于毛石尺寸较大,毛石基础的宽度及台阶高度不应小于400mm。
2.3.1.1.5 混凝土基础。混凝土基础台阶宽高比为1:1-1:1.5,实际使用时可把基础断面做成梯形或阶梯形。
2.3.1.1.6 毛石混凝土基础。在上述混凝土基础中加入粒径不超过300mm的毛石,且毛石体积不超过总体积的20%-30%,称为毛石混凝土基础。毛石混凝土基础阶梯高度一般不得小于300mm。
2.3.1.2 柔性基础。在混凝土基础底部配置受力钢筋,利用钢筋受拉,这样基础可以承受弯矩,也就不受刚性角的限制。钢筋混凝土基础也称为柔性基础。钢筋混凝土基础断面可做成梯形,最薄处高度不小于200mm;也可做成阶梯形,每踏步高300-500mm。通常情况下,钢筋混凝土基础下面设有C7.5或C10素混凝土垫层,厚度l00mm左右;无垫层时,钢筋保护层为75mm,以保护受力钢筋不受锈蚀。
2.3.2 按构造分类
2.3.2.1 独立基础(单独基础)。
1)柱下单独基础。现浇柱下钢筋混凝土基础的截面可做成阶梯形或锥形,预制柱下的基础一般做成杯形基础。
2)墙下单独基础。砖墙砌在单独基础上边的钢筋混凝土地梁上。地梁的跨度一般为3-5m。
2.3.2.2 条形基础。可分为墙下条形基础和柱下条形基础。
2.3.2.3 柱下十字交叉基础。
2.3.2.4 片筏基础。平板式是在地基上做一块钢筋混凝土底板,柱子直接支承在底板上。梁板式按梁板的位置不同又可分为两类:一类是在底板上做梁,柱子支承在梁上;另一类是将梁放在底板的下方,底板上面平整,可作建筑物底层底面。
2.3.2.5 箱形基础。将基础做成由顶板、底板及若干纵横隔墙组成的箱形基础。高层建筑中多采用箱形基础。
2.4 基础的埋深
从室外设计地面至基础底面的垂直距离称基础的埋深。
原则:尽量浅埋,但在冰冻线以下,最高水位以上,至少大于0.5米。
深基础   埋深大于4米
浅基础   埋深大于0.5米小于等于4米
2.5 地下室的防潮与防水构造
2.5.1 地下室防潮
对于砖墙,墙体必须采用水泥砂浆砌筑;在墙外侧设垂直防潮层。在防潮层外侧回填低渗透土壤夯实。土层宽500mm左右。地下室的所有墙体都必须设两道水平防潮层。地下室地面,如需要防潮层,一般设在垫层与地面面层之间,且与墙身水平防潮层在同一水平面上。
2.5.2 地下室防水:地下室四周墙体及底板均受水压影响,均应有防水功能。地下室防水可用卷材防水层,也可用加防水剂的钢筋混凝土来防水。

3 墙与框架结构,
3.1 墙的类型
根据墙在建筑物中的位置,可分为内墙、外墙、横墙和纵墙;
按受力不同,墙可分为承重墙和非承重墙。只起分隔作用的非承重墙称隔墙。
按构造方式不同,又可分为实体墙、空体墙和组合墙三种类型。
3.2 墙体构造
3.2.1 砖墙构造
砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体,其主要材料是砖和砂浆。
1)砖:普通砖是指孔洞率小于15%的砖,空心砖是指孔洞率大于等于15%的砖。我国普通砖尺寸为240mm×ll5mm×53mm,如包括灰缝,其长、宽、厚之比为4:2:1。砖的强度用强度等级来表示,分MU7.5、 MU10、MUl5、MU20、MU30等六级。
2)砂浆。砂浆按其成分有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆等。砂浆的强度等级分为M0.4、M1、M2.5、M5、M7.5、M10、M15。常用砌筑砂浆是M1-M5。
3.2.2 砖墙的组砌方式。砖墙的砌筑应遵循内外搭接、上下错缝的原则,上下错缝不小于60mm,避免出现垂直通缝。
1)实心砖墙的组砌方法。一顺一丁、多顺一丁、十字式、全顺式、两平一侧式(180厚墙体)。
2)空心砖墙的组砌方法。空心墙的组砌方式分为有眠和无眠两种。
3.3 实心砖墙细部构造
砖墙厚度有120mm(半砖)、240mm(一砖)、370mm(一砖半)、490mm(两砖)、  620mm(两砖半)等。
3.3.1 防潮层。室内地面均为实铺时,外墙墙身防潮层设在室内地坪以下60mm处;建筑物墙体两侧地坪不等高时,在每侧地表下60mm处,防潮层应分别设置,并在两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层;当室内地面采用架空木地板时,外墙防潮层应设在室外地坪以上,地板木搁栅垫木之下。墙身防潮层一般有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、细石混凝土防潮层和钢筋混凝土防潮层等。
3.3.2 勒脚。勒脚经常采用抹水泥砂浆、水刷石,或在勒脚部位将墙体加厚,或用坚固材料来砌。勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪高差。
3.3.3 散水和明沟。散水适用于年降水量小于等于900mm的地区;明沟适用于年降水量大于900mm  的地区。宽度一般为600~1000mm,坡度为3%~5%。
3.3.4 窗台。窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。外窗台有砖窗台(有10%左右的坡度,挑出尺寸大多为60mm。)和混凝土窗台(一般是现场浇制而成)两种做法。内窗台的做法也有两种:水泥砂浆抹窗台(应突出墙面50mm);窗台板,对于装修要求较高的房间,一般均采用预制窗台板。外窗台外挑部分应做滴水。
3.3.5 过梁。
3.3.6 圈梁。
圈梁有钢筋混凝土圈梁和钢筋砖圈梁两种。钢筋混凝土圈梁其宽度一般同墙厚,对墙厚较大的墙体可做到墙厚的2/3,高度不小于120mm。常见的尺寸为180mm、240mm。檐口和基础处必须设置,其余楼层的设置可根据结构要求采用隔层设置和层层设置。圈梁宜设在楼板标高处,尽量与楼板结构连成整体,也可设在门窗洞口上部,兼起过梁作用。
当圈梁遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁,其搭接长度不小于1m,且应大于两梁高差的2倍,但对有抗震要求的建筑物,圈梁不宜被洞口截断。
3.3.7 构造柱。
3.3.8 变形缝。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。
3.3.8.1 伸缩缝又称温度缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,基础因受温度变化影响较小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为20-30mm,缝内应填保温材料,间距在结构规范中有明确规定。
3.3.8.2 沉降缝。沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外,基础部分也要断开,使相邻部分也可以自由沉降、互不牵制。沉降缝宽度要根据房屋的层数定,五层以上时不应小于120mm。
3.3.8.3 防震缝。防震缝一般从基础顶面开始,沿房屋全高设置。缝的宽度按建造物高度和所在地区的地震烈度来确定。一般多层砌体建筑的缝宽取50-100mm;多层钢筋混凝土结构建筑,高度15m及以下时,缝宽为70mm;当建筑高度超过15m时,按烈度增大缝宽。
3.3.9 烟道与通风道。烟道设于厨房内,通风道常设于暗厕内。
烟道与通风道的构造基本相同,主要不同之处是烟道道口靠墙下部,距楼地面600- 1000mm,通风道道口靠墙上方,离楼板底约300mm。烟道与通风道宜设于室内十字形或丁字形墙体交接处,不宜设在外墙内。烟道与通风道不能共用,以免串气。
3.3.10 垃圾道。垃圾道由垃圾管道(砖砌或预制)、垃圾斗、排气道口、垃圾出灰口等组成。垃圾管道要求内壁光滑。垃圾管道可设于墙内或附于墙内。
3.3.11 其他材料墙体
3.3.12 隔墙   非承重构件。 分为轻骨架隔墙、板材隔墙、块材隔墙。要注意了解各类墙体的分类,构成,特点。
3.4 框架结构
由柱、纵横梁组成的结构。优点:自重轻,抗震,节省材料。
钢筋混凝土纯框架不宜超过十层。框剪结构10~25层,钢框架25层以上。   
剪力墙结构其刚度比原框架增大许多倍。剪力墙承担大部分水平荷载,框架只承受垂直荷载,简化了框架节点构造。框剪结构普遍用于高层建筑中。
框架--筒体结构。利用建筑物的垂直竖井集中组成封闭筒状的抗剪构件,布置在建筑物的中心,形成剪力核心。这个筒状核心,可以看成一个矗立在地面上的箱形断面悬臂梁,具有很好的刚度。
框架--筒体结构是采用密排柱与每层楼板处的较高的窗裙梁拉接而组成的一种结构。这种结构的优点是可以建造较高层的建筑物(可高达55层),而且可以在较大的楼层面积中取消柱子,增加了房间使用的灵活性。