321. 基坑降水方法可分为:重力降水(如积水井、明渠等)和强制降水(如轻型井点、深井点、电渗井点等)土石方工程中采用较多的是集水井降水和轻型井点降水;排除地下水一般采取在基坑周围设置排水沟、截水沟或筑土堤等办法并尽量利用原有的排水系统,使临时排水系统怀永久排水设施相结合;
322. 明排水法施工是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流入集水坑,然后用水泵抽走,所用水泵主要用:离心泵、潜水泵、软抽水泵;集水坑应设置在基坑范围外,地下水走向的上游,根据地下水位大小,基坑平面形装及水泵能力,集水坑每隔20-40米设置一个;
323. 井点降水法有:轻型井点;电渗井点;喷射井点;管井井点;井点降水的方法根据土的渗透系数、降低水位深度、工程特点及设备条件等;
324. 抽水设备由真空泵、施心泵、水气分离器等组成;一套抽水设备能带动的总管长度,一般为100-120m;轻型井点可单排布置、双排布置、环形布置;当土石方机械需进出基坑时,也可采用U型布置;单排布置适用于基坑、基槽深度小于6米,且降水深度不超过5米的情况;井点管布置在地下水上游一侧;双排布置适用于基坑宽度大于6米或土质不良的情况;环形布置适用于大面积基坑;如采用U型布置,井点管不封闭的一段应设在地下水下游方向;
325. 轻型井点施工,主要包括施工准备,井点系统安装与使用;井点系统安装顺序:挖井点沟槽;铺设集水总管;冲孔,沉没井点管,灌填砂粒料;弯联管将井点管与集水总管连接;安装抽水设备;试抽;
326. 当降水深超过8米时,采用轻型井点不经济,宜采用喷射井点,降水深度可达8-20米;喷射井点的平面布置:当基础宽度小于等于10米时,可作单排布置;当大于10米时可作双排布置;当基坑面积较大时可和环形布置;井点间距一般2-3米;
327. 深井井点,当降水深度超过15米作用时,在管井井点内采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水量时,可加大管井深度,改用深井泵即深井井点来解决;可降30-40米;常用的深井泵有两种:电动机在地面的深井及深井潜水泵;
328. 推土机施工由拖拉机和推土铲刀组成,是一种自行式的挖土、运土工具;按铲刀的操作方式分,推土机有索式和液压式;按推土机行走方式分,推土机有履带式和轮胎式;推土机的经济运距在100米以内,以30-60m为最佳运距;
329. 推土机的几种施工方法:下坡推土法;分批集中,一次推送法;并列推土法;沟槽推土法;斜角推土法;
330. 推土机的特点是:操作灵活、运输方便、所需工作面较小、行驶速度较快,易于转移;
(考试大!造价)