433. 混凝土浇筑的一般规定:在浇筑前,检查模板位置、数量、尺寸、强度和刚度是否符合要求;检查钢筋和预埋件的位置、数量和保护层厚度;混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间;在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填填以50-100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;为了防止离析现象,混凝土自高处倾落的处由高度不应超过2m, 在竖向结构中限制自由高度不宜超过3米;浇筑中注意检查模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔洞的情况;混凝土浇筑心须保证混凝土均匀密实,强度符合设计要求,保证结构整体耐久性;尺寸准确;拆模后,表面光洁;
434. 混凝土浇筑方法:在每一施工层中,应先浇筑柱或墙,在每一施工段中的柱或墙应连续浇筑到项,每排柱子由外向内对称顺序进行浇筑,以防柱子模板连续受侧推而倾斜;梁和板一同浇筑,从一端开始向前推进,当梁高大于1米时,才允许将梁单独浇筑,此时施工缝留在楼板板面20-30mm处;大体积混凝土结构浇筑;
435. 大体积混凝土施工:减少浇筑后混凝土的内外温差,不宜超过25C,措施:应优先减少水化热低的水泥;在满足设计强度要求的前提下,尽可能减少水泥用量;掺入施量粉煤灰;降低浇筑速度和减小浇筑层厚度;采用蓄水法或覆盖法进行人工降温措施;取得设计单位同意后可留后浇带或施工缝分层分段浇筑;
436. 大体积混凝土浇筑方法:一般分为全面分层、分段分层和斜面分层三种;斜面分层较多;
437. 混凝土密实成型分为混凝土振动密实成型法和混凝土真实作业法;
438. 用于振动混凝土拌和物的振动器按其工作方式可分为内部振动器、外部振动器、表面振动器和振动台四种;
(考试大*造价)