4.1 测量工程来源:考试大
工程开工前,将对场区水准点进行全面复查,复查后报业主和设计批准认可,方可施工。所用的仪器为:经纬仪-用于角度测量;电子扫平仪-测距、标高、及土方开挖和平面混凝土标高控制。
施工现场的测量工作,项目经理部将派专人负责,并上报阶段测量成果,以保证整体工程施工准确完美和正常进行。
4.1.1 施工测量平面控制网的测设
根据本工程轴线坐标和当地城市导线点,一次性建立统一的平面施工控制网。
(1)控制点引测来源:www.examda.com
根据城市导级点在场区引测3个控制点,要求埋深1.5m,用混凝土浇注并以钢柱标记,并测定高程作为工程定位放线依据,精度限差要求如下表:
等级 导线长度 平均边长 测角误差 方位角闭合差 导线相对闭合
二等 1.0(km) 200(m) ±10(″) ±20(n)1/2(″) 1/10000
(2)控制网布设
根据场内导线控制点,沿距建筑物开挖线约1米远位置测设各轴线方向控制基准点,埋设外控基准点,要求埋深0.5m,并浇注混凝土稳固。
4.1.2结构施工中的楼层标高控制
(1)对水准点的检测及要求来源:www.examda.com
1)对场内设的水准点,每间隔一定的时间须联测一次,以作相互校验。仪器采用瑞士N2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。
2)对检测后的数据需采用PC1500电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。
(2)结构施工中楼层标高控制方法及测设要求
在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用S3水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▽”,并在旁边注建筑标高,以红“▽”上顶线为标高基准,同一层平面内红“▽”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▽”需设在同一水平高度,其误差控制在±5mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▽”上顶线以作校核。
观测要求及测站观测限差
水准观测的视线长度、前后视距差、视线高度按下表要求进行:
等级 视线长度 前后视距差 前后视距累积差 视线高度
二等 0.5 0.5 3.0m 0.3m
水准测量的测站观测限差不超过下表的各项规定:
等级 基辅分划读数差(mm) 基辅分划所测高差之差(mm) 上下丝读数平均值与中丝读数的差(mm)
二等 0.5 0.7 3.0
观测数据处理采用电算、记录器采用PC-1500或E500电子手簿、记录载体为随机纸带。