第四节 钢筋混凝土工程施工
一、钢筋工程
(一)钢筋分类。与第三章第一节有关内容相同。
(二) 钢筋验收
1、书面检查 |
钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告,每捆(盘)钢筋应有标牌,并分批验收堆放。验收内容包括查对标牌、外观质量检查及力学性能,合格后方可使用。 |
2、外观检查 |
(略) |
3、力学性能检查 |
钢筋进场时应按规定抽取试件做力学性能检验 |
4、化学检查 |
一般不做化学成分检验。钢筋在加工过程当发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 |
钢筋的加工一般包括冷拉、调直、除锈、剪切、弯曲、绑扎、焊接等工序。
钢筋冷拉 冷拉不但可提高钢筋的强度,而且同时完成了调直、除锈工作。
钢筋的冷拉可采用控制应力或控制冷拉率的方法。
受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定 | ||
HPB235级钢筋末端应做180度弯钩 |
其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍 |
弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍; |
HRB335级、HRB400级钢筋,当设计要求钢筋末端做135度弯钩时 |
弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍, |
弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求 |
钢筋做不大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 |
关于箍筋:除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定: | |||
箍筋弯钩的弯弧内直径除满足受力钢筋的弯钩和弯折的有关规定外,尚应不小于受力钢筋的直径; |
箍筋弯钩的弯折角度 |
对一般结构,不应小于90度 |
对有抗震等要求的结构,应为135度 |
箍筋弯后平直部分长度 |
对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍 |
对有抗震要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍 |