  421. 混凝土工程是钢筋混凝土工程中的重要组成部分,混凝土工程的施工过程有混凝土的制备、运输、浇筑和养护等;
  422. 设计混凝土配合比的基本要求:满足混凝土设计的强度要求;满足施工要求的混凝土和易性;满足混凝土使用要求的耐久性;满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本;
  423. 从表面上看混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量;实质是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率;
  424. 混凝土配合比设计的步骤:混凝土施工配制强度的确定;混凝土的施工配制强度可按下式确定,以达到95%的保证率:fcu,o≥fcu,k+1.645б;式中fcu,o—混凝土施工配制强度(MPa);fcu,k—混凝土抗压强度标准值(MPa); б—施工单位的混凝土强度标准差(MPa);
  425. 计算水灰比:混凝土强度等级小于C60级时,混凝土水灰比宜按下式计算:W/C=αa*fce/(fcu,o+αa*αb*fce);式中W/C—水灰比;αa、αb回归系数;其中采用碎石时,αa=0.46; αb=0.07,采用卵石时αa=0.48; αb=0.33,当无水泥28D抗压强度实测值时,公式中fce 值可按下式确定:fce=γc*fce,g;式中γc—水泥强度等级值的富余系数,可按实际统计资料确定;fce,g—水泥强度等级值MPa;
  426. 计算单位水泥用量mco:每立方混凝土的水泥用量可按下式计算:mco=mwo/(W/C);每立方米水泥用量不宜超过550kg/m3,若超过应提高水泥强度等级;
  427. 确定砂率βs;合理的砂率值主要应根据混凝土拌和物的坍落度、粘聚性及保水性等特征来确定;重量法:可用下列公式:mco+mgo+mso+mwo=mcp; βs=mso/(mgo+mso)*100%;式中mco—每立方米混凝土的水泥用量;mgo —每立方米混凝土的粗骨料用量;mso—每立方米混凝土的细骨料用量;mwo—每立方米混凝土的用水量;βs—砂率(%);mcp —每立方米混凝土拌和物的假定重量,其值可取2350kg-2450kg;
  428. 混凝土的搅拌就是根据混凝土的配合比,把水泥、砂、石、外加剂、矿物掺和料和水通过搅拌的手段使其成为均质的混凝土;
  429. 普通混凝土粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净距的3/4;对混凝土空心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm;
  430. 混凝土搅拌机按其工作原理,可以分为自落式和强制式两大类;投料顺序有一次投料法(指在上料斗中先装石子,再加水泥和砂,然后一次投入搅拌机内)和二次投料法(分为预拌水泥砂浆法、预拌水泥净浆法、水泥裹砂石法,预拌水泥砂浆法是先将水泥、砂和水投入搅拌筒内进行搅拌,成为均匀的水泥砂浆后,再加入石子搅拌成均匀的混凝土;预制水泥净浆法是先将水泥和水充分搅拌成均匀的水泥净浆后,再加入砂和石搅拌成混凝土;水泥裹砂石法是指先将全部石子、砂和70%拌和水投入搅拌10-20S,便骨料湿润,再投入全部水泥搅拌30S,然后再回入30%拌和水,);
  431. 不论采用何种混凝土,混凝土在运输过程中,应满足下列要求:在运输过程中应保持混凝土的均质性,不发生离析现象;混凝土运至浇筑地点开始浇筑时,应满足设计配合比所规定的坍落度;应保证在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和振捣;
  432. 混凝土运输的方法:地面运输;垂直运输;楼地面运输三种情况;
  433. 混凝土浇筑的一般规定:在浇筑前,检查模板位置、数量、尺寸、强度和刚度是否符合要求;检查钢筋和预埋件的位置、数量和保护层厚度;混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间;在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填填以50-100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;为了防止离析现象,混凝土自高处倾落的处由高度不应超过2m, 在竖向结构中限制自由高度不宜超过3米;浇筑中注意检查模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔洞的情况;混凝土浇筑心须保证混凝土均匀密实,强度符合设计要求,保证结构整体耐久性;尺寸准确;拆模后,表面光洁;
  434. 混凝土浇筑方法:在每一施工层中,应先浇筑柱或墙,在每一施工段中的柱或墙应连续浇筑到项,每排柱子由外向内对称顺序进行浇筑,以防柱子模板连续受侧推而倾斜;梁和板一同浇筑,从一端开始向前推进,当梁高大于1米时,才允许将梁单独浇筑,此时施工缝留在楼板板面20-30mm处;大体积混凝土结构浇筑;
  435. 大体积混凝土施工:减少浇筑后混凝土的内外温差,不宜超过25C,措施:应优先减少水化热低的水泥;在满足设计强度要求的前提下,尽可能减少水泥用量;掺入施量粉煤灰;降低浇筑速度和减小浇筑层厚度;采用蓄水法或覆盖法进行人工降温措施;取得设计单位同意后可留后浇带或施工缝分层分段浇筑;
  436. 大体积混凝土浇筑方法:一般分为全面分层、分段分层和斜面分层三种;斜面分层较多;
  437. 混凝土密实成型分为混凝土振动密实成型法和混凝土真实作业法;
  438. 用于振动混凝土拌和物的振动器按其工作方式可分为内部振动器、外部振动器、表面振动器和振动台四种;
  439. 施工缝应留置在结构受剪力较小且便于施工的部位;柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁上面、无梁楼盖柱帽的下面,同时又要照顾到施工方便;与板相连的大断面梁应留在板底面以下20-30mm处,当板下有梁托时,留置在梁托下部,单向板应留在平行于板短边的任何位置;有主次梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑,应留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内;楼梯应留在楼梯长度中间1/3长度范围内;墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙交接处;
  440. 混凝土的养护分为标准养护、加热养护、自然养护;
相关阅读