土建计量内部资料:预应力筋张拉
张拉预应力筋时,构件混凝土的强度应按设计规定,如设计无规定,则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.对后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。
预应力筋应根据设计和专项施工方案的要求采用一端或两端张拉。采用两端张拉时,宜两端同时张拉,也可一端先张拉,另一端补张拉。当设计无具体要求时,应符合下列规定:a.有粘结预应力筋长度不大于20m时可一端张拉,大于20m时宜两端张拉;预应力筋为直线形时,一端张拉的长度可延长至35m;b.无粘结预应力筋长度不大于40m时可一端张拉,大于40m时宜两端张拉。
土建计量内部资料:孔道灌浆
预应力筋张拉后,应随即进行孔道灌浆,以防预应力筋锈蚀,同时增加结构的抗裂性和耐久性。
水泥宜采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥;水胶比不应大于0.45;边长为70.7mm的立方体水泥浆试块28d标准养护的抗压强度不应低于30MPa。
灌浆顺序应先下后上。
土建计量内部资料:无粘结预应力混凝土
(1)定义:在预应力筋表面刷涂料并包塑料布(管)后,如同普通钢筋一样先铺设在安装好的模板内,然后浇筑混凝土,待混凝土达到设计要求强度后,进行预应力筋张拉锚固。
(2)适用条件:预应力筋易弯成曲线形状,适用于曲线配筋的结构。在双向连续平板和密肋板中应用无粘结预应力束比较经济合理,在多跨连续梁中也很有发展前途。
土建计量内部资料:有粘结预应力混凝土
有粘结预应力混凝土技术采用在结构或构件设计配筋位置预留孔道,待混凝土硬化达到设计强度后,穿入预应力筋,施加预应力,并通过专用锚具将预应力锚固在结构中,然后在孔道中灌入水泥浆的一种预应力混凝土施工技术。该技术可运用于多高层房屋建筑的楼板,转换层和框架结构等,以抵抗大跨度或重荷载在混凝土结构中的效应,提高结构、构件性能,降低造价,也可用于电视塔、核电站、安全壳、水泥仓等特种结构,在各类大跨度桥梁结构中,该技术也得到了广泛使用。
有粘结预应力筋应整束张拉;对直线形或平行编排的有粘结预应力钢绞线束,当各根钢绞线不受叠压影响时,也可逐根张拉。
土建计量内部资料:钢结构选材
结构设计和施工对钢材均有要求,必须根据需要,对钢材的强度、塑性、韧性、耐疲劳性能、焊接性能、耐腐蚀性能等综合考虑优化选用。对厚钢板结构、焊接结构、低温结构和采用含碳量高的钢材制作的结构,应防止脆性破坏。
承重结构的钢材,应保证抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷的极限含量。焊接结构应保证碳的极限含量。必要时还应有冷弯试验的合格证。
土建计量内部资料:钢结构构件的制作加工
(1)钢结构放样。
(2)钢材切割下料。钢材的切割可以通过切削、冲剪、摩擦机械力和热切割来实现。常用的切割方法有:机械剪切、气割和等离子切割三种方法。
(3)钢构件模具压制与制孔。
1)模具压制。当室温低于-20℃时应停止施工,以免钢板冷脆而发生裂缝。
2)钢构件制孔。钢结构制作中,常用的加工方法有冲孔、钻孔、铰孔、扩孔等,施工时,可根据不同的技术要求合理选用。
(4)钢构件边缘加工。
(5)钢构件弯曲成型。工程中,常用的分类方法及其适用范围如下:
1)按钢构件的加工方法,可分为压弯、滚弯和拉弯三种。
2)按构件的加热程度分类,可分为冷弯和热弯两种。冷弯是在常温下进行弯制加工,适用于一般薄板、型钢等的加工;热弯是将钢材加热至950℃~1100℃,在模具上进行弯制加工,适用于板厚及较复杂形状构件、型钢等的加工。
土建计量内部资料:钢构件模具压制与制孔
1)模具压制。当室温低于-20℃时应停止施工,以免钢板冷脆而发生裂缝。
2)钢构件制孔。钢结构制作中,常用的加工方法有冲孔、钻孔、铰孔、扩孔等,施工时,可根据不同的技术要求合理选用。
土建计量内部资料:钢构件弯曲成型
