2、气压试验
气压试验可以分为两种情况,一种是用于输送气体介质管道的强度试验,一种是用于输送液体介质的严密性试验。气压试验所用的气体为压缩空气或惰性气体。
使用气压做管道严密性试验时,应在气压强度试验以后进行。气压试验的一般规定:
(1)用于试验氧气管道的应是无油质的空气。
(2)气压试验前,应对管道及管路附件的耐压强度进行验算,验算时采用的安全系数不得小于2.5。气压强度试验压力为设计压力的1.15倍,真空管道为0.2MPa。
(3)强度试验合格后,降至设计压力,用涂肥皂水(铝管应用中性肥皂水)方法检查如无泄漏、稳压,则严密性试验为合格。
例:
输送有爆炸性危险介质的工业管道,安装完毕后应进行的压力试验包括( )。
A.强度试验 B.严密性试验
C.真空度试验 D.泄漏量试验
答案:ABD
3、管道试压的一般规定
(1)一般热力管道和压缩空气管道用水介质进行强度及严密性试验;煤气管道和天然气管道用气体作介质进行强度及严密性试验;氧气管道、乙炔气管道和输油管道用水作介质进行强度试验,再用气体作介质进行严密性试验。各种化工工艺管道的介质,应按设计的规定采用。如设计无规定时,工作压力低于0.07 MPa的管道一般采用气压试验。
(2)强度试验的试验压力,一般动力管道为工作压力的1.25倍,但不得小于工作压力加0.3MPa;化工工艺管道为工作压力的1.5倍,但不得小于0.2MPa;在真空下操作的管道为0.2MPa;乙炔管道的试验压力 Ps=1.3(P+l)-0.l(P为设计压力)。
(3)严密性试验的试验压力,一般为管道的工作压力。
(二)设备的试压及密封检查
1、水压试验
水压试验是用来检验设备焊缝的致密性和强度。
对于碳钢和一般低合金钢,液压试验时的液体温度不应低于5℃。水压试验用水必须是清洁水。对于不锈耐酸钢容器,试验用水的氯离子含量不应超过25ppm。
水压试验压力按下式确定:
Ps=1.5P
式中P——设计压力(MPa):
Ps——试验压力(MPa)。
2、气压试验
气压试验压力按下式确定:
Ps=1.15P
3、气密性试验
气密性试验主要目的是检查连接部位的密封性能。容器经液压试验合格后方可进行气密性试验。
4、渗漏试验
例:1、对不适合做液压试验的容器,可用( )试验代替液压试验。
A 水压B 气密性C.气压D.渗漏
答案:C
2、用来检验设备焊缝的致密性和强度应用最广泛的方法是( )试验。
A、液压 B、气压 C、气密性 D、渗漏
答案:A