2、铜及铜合金管道安装
(1)铜及铜金管的切口可用手工钢锯、砂轮切管机;因管壁较薄且铜管质地较软,制坡口宜采用手工挫;厚壁管可采用机械方法。
(2)铜及铜合金管的连接方式有螺纹连接、焊接(承插焊和对口焊)、法兰连接(焊接法兰、翻边活套法兰和焊环活套法兰)。
(3)黄铜管焊前预热温度为:壁厚为5-10mm,400-500℃;壁厚大于15mm时,550℃;黄铜管采用氧一乙炔焊时,预热宽度以焊口中心为基准,每侧150mm;焊接后,焊缝应进行焊后热处理,其温度为400-450 ℃;软化退火处理为550-600 ℃。热处理应在焊后及时进行。
(六)铸铁管道安装
铸铁管采用承插连接。包括:(l)管口处理。(2)连接材料准备:①油麻;②橡胶圈;③石棉水泥;④自应力水泥;⑤青铅。(3)捻口:①打油麻;②打橡胶圈;③石棉水泥填料密封;④自应力水泥填料密封;⑤青铅填料密封。(4)养护。
(七)塑料管道安装
1、常用塑料管道。
常用塑料管有硬聚氯乙烯管、聚丙烯管、耐酸酚醛管,工程塑料(ABS)管等。
2、塑料管道安装。
(1)管材检查。
(2)管子切断采用机械方法,一般用粗齿锯条的手工锯或木工锯。管段坡口可用木工挫加工,也可采用机械方法。
(3)塑料管的连接方法有粘接、焊接、法兰连接和螺纹连接
(八)衬胶管道安装
1、衬胶管
村胶管是在金属管内部补上橡胶,达到既耐腐蚀,又能满足管内介质温度、压力要求的目的。衬里用橡胶通常采用硬橡胶或半硬橡胶,或采用硬橡胶(半硬橡胶)与软橡胶复合衬里。
衬胶管的使用压力一般低于0.6MPa,真空度不大于0.08MPa(600mmHg)。硬橡胶村里的长期使用温度为0-65℃,短时间加热允许至80℃;半硬橡胶、软橡胶及硬橡胶复合衬里的使用温度为-25-75℃,软橡胶衬里短时间加热允许至100℃。
2、衬胶管道的预制
3、衬胶管道的安装
例:衬胶管在安装前,应检查衬胶是否完好,其检查方法有( )。
A.电解液法
B.超声波法
C.检波器法
D.目测法
答案:ACD
五、高压管道系统
(一)高压管道的分级及要求
1、高压管道的分级
高压管道是指工作压力为10MPa<p<100MPa的管道,对于工作压力>9刀MPa且工作温度。500℃的蒸汽管道,也可升级为高压管道。
高压管道按压力和温度可分为不同的等级;
(1)按压力分级:按公称压力分为10MPa、15MPa、16MPa、20MPa、25MPa、28MPa、32MPa、42MPa、50MPa、63MPa、80MPa、100MPa等十二个等级,其16MPa、20MPa、32MPa三个等级最常用。
(2)按工作温度分级:可分为I级(-40一200℃)、Ⅱ级(201-400℃)和Ⅲ级(>401℃)。
2、高压管道应符合的要求
(1)高压钢管的检验。
高压钢管外表面按下列方法探伤:
①公称直径大于6mm的磁性高压钢管采用磁力法。
②非磁性高压钢管,一般采用荧光法或着色法。
(2)高压管螺纹及阀门的检验。
(3)高压管件的选用。高压管件一般采用高压钢管焊制、弯制和缩制。
(二)高压管道加工
合金钢、不锈钢高压管子应采用机械方法切割。
(三)高压管子弯管加工
(l)钢号为15MnV、12CrMo、1Crl8Ni9Ti、Crl8Nil3Mo2Ti的高压管子,应尽量采用冷弯,冷弯后可不进行热处理。
(2)采用热弯时,由于管子加热将引起力学性能的变化,热弯时应遵循相关规定。
高压管子热弯时,不得用煤或焦炭做燃料,应当用木炭做燃料,以免渗碳。
为了检查高压管在弯曲后是否有损伤。高压管在弯曲和热处理后,应再进行无损探伤。
(四)高压管道安装
高压管道的焊缝坡口应采用机械方法,坡口型式根据壁厚及焊接方法选择V型或U型,当壁厚小于16mm时,采用V型坡口;壁厚为7-34mm时,可采用V型坡口或U型坡口。