您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

造价师工程建设技术与计量(安装)第17讲

来源:233网校 2006年8月29日

(五)油断路器安装
(六)隔离开关安装
(七)负荷开关安装
(八)避雷器安装
(九)高压开关柜安装
(十)母线安装
三、直流系统安装工程
熟悉直流系统安装工程的施工方法、要求。重点是蓄电池的充放电要求。 
(一)蓄电池母线安装
蓄电池使用的母线一般用圆母线较多,其材质有铜、钢、铝合金等。母线的连接应采用焊接,母线端头应涂锡,表面应涂以凡士林。母线应沿其全长涂耐酸相色油漆,正极为赭色,负极为蓝色。
(二)蓄电池引出线的准备
蓄电池引出线采用电缆时,除应符合电缆规范要求外,宜采用塑料外护套电缆。电缆的引出线应用塑料相色带表明正、负极的相色。电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护套的管口外,应用耐酸材料密封。
(三)穿墙出线板安装
(四)蓄电池安装
(五)蓄电池的充放电
蓄电池安装经检查合格后补充合格的电解液进行充电,使充电容量达到或接近产品技术要求后,进行首次放电。
(六)硅整流柜、可控硅柜安装
硅整流柜和可控硅柜按容量分为100kW、800kW、2000kW三种,均未包括基础型钢制作安装。两种柜安装完毕后都需进形制流供电系统调试。蓄电池首次放电完毕后,应即进行充电,间隔时间不宜超过10小时。
if (window.Event)document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu(){event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.Event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelBubble = true;event.returnValue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 四、电缆安装工程
了解电缆安装工程的一般规定,熟悉电缆安装工程施工内容。注意电缆沟挖方工程量的
计算。
(一)电缆敷设的一般规定
(二)电缆安装方法
(1)电缆在室外直接埋地敷设。埋设深度一般为0.8m(设计有规定者按设计规定深度埋设),经过农田的电缆埋设深度不应小于1m,埋地敷设的电缆必须是销装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
在同一沟内埋设l、2根电缆时,沟的开挖上口宽为600mm,下口宽为400mm,平均宽度按500m计算,如电缆埋深为 800mm,则沟深为 800+100=900(mm),每米沟长挖方量为 0.5 x 0.9 x1=0.45(m3)。每增加一根电缆,平均沟宽增加 170mm,则上方量增加0.153m3
(2)电缆在室内外电缆沟内敷设。电缆在室内外电缆沟内敷设,分无支架敷设和有支架敷设。
(3) 电缆沿支架敷设。
(4)电缆沿墙吊挂敷设和卡设。
(5) 电缆沿柱卡设。
(6)电缆穿导管敷设。
(7)电缆沿钢索卡设。
(8)电缆桥架敷设。
(9) 电缆顶管。
例:电缆在室内外电缆沟内有支架敷设时,其支架种类包括( )。
A.角钢支架 B.槽钢支架(装配式支架)
C.玻璃钢支架 D.预制钢筋混凝土支架
答案:C 
五、电机安装工程
了解电动机的分类、型号组成,难点是代号的记忆。熟悉电机的安装工序、施工要求。重点掌握电机的干燥方法。
电机整体安装,其步骤是:(1)基础检查;(2)基础上放上楔形垫铁;(3)将电机吊到垫铁上,并调节楔形垫铁使电机达到要求;(4)调整电机与连接机器的轴线,两轮中心线必须在一条直线上;(5)经过调整后,将其与传动装置连接起来;(6)二次灌浆。
长期停置不用的电机,当其绝缘电阻不能满足规定要求时,必须进行于燥。
干燥方法:①外部干燥法(热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法);②通电干燥法(磁铁感应干燥法、直流电于燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法)。
六、防雷接地
了解工业建筑的防雷分类规定,熟悉防雷措施。重点是防雷系统安装方法。
(一)防雷措施有以下几种
(1)装设避雷针。
(2)安装避雷带(网)。
(3)安装避雷器。
(二)特殊建筑物、构筑物的防雷及措施
(1)露天油罐的防雷。
开式贮罐和建筑物,应装设独立避雷针,冲击接地电阻不大于10Ω。
(2)浮顶油罐。球形液化贮罐壁厚大于4Ω,只作接地。
(3) 水塔可利用水塔顶上周围铁栅栏作为接闪器,或装设环形避雷带保护水塔边缘,并在塔顶中心装一支1.5m高的避雷针。冲击接地电阻不大于30Ω。
(4)烟囱的防雷。砖烟囱和钢筋混凝上烟囱采用装在烟囱上的避雷计或用避雷带保护,多根避雷针应用避雷带连接成闭合环。冲击接地电阻不大于20-30Ω。
(5)高层建筑物的防雷。现代化高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地组成混合接地系统。利用建筑物的钢筋混凝土基础做接地桩,接地电阻通常为4Ω以下。