if (window.Event)document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu(){event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.Event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelBubble = true;event.returnValue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; (三)防雷系统
属于防雷系统的有避雷网、避雷针、独立避雷针、避雷针引下线等。
(四)接地系统
接地系统包括接地极、户外接地母线、户内接地母线、接地跨接线、构架接地、防静电等。
七、配管配线工程
熟悉配管配线工程的安装方法和具体要求。重点是管子的选择、连接、加工方法。
配管配线是指由配电箱到用电器具的配电线路。按敷线的方法分为明配线和暗配线两种。
(一)管子选择及适用场所
(1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。
(2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。
(3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用于腐蚀性较大的场所的明、暗配。
(4)半硬塑料管:刚柔结合,易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。
(二)管子的连接
管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时,要加焊跨接地线。
(三)管子的安装
(1)明配管的安装。主要内容是测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、爆弯、配管。接地、刷漆。安装时管子的排列应整齐,间距要相等,转弯部分应按同心圆弧的形式进行排列。电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。
(2)暗配管的安装。安装工作内容为测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
(四)防爆场所的配管配线
爆炸危险场所使用的电缆线和导线,其额定电压不应低于线路的额定电压,且不低于500V。绝缘导线必须敷设在钢管内,严禁用明线敷设。
八、起重设备电气安装
熟悉起重机的电气设备安装施工工序和要求。
起重机的电气设备安装包括电气设备检查、小车滑触线安装、电缆敷设、过桥管线敷设、管内穿线、接线、灯具安装等内容。
起重设备配电施工工序内容:
(1)滑接线的布置。
(2)滑接线支架的安装。
(3)绝缘子的安装。
(4)滑接线的固定。
(5)滑接线连接:多采用焊接。搭接件所用角钢、扁钢、圆钢的规格与滑接线规格相同。
(6)滑接线膨胀补偿装置的安装。滑接线每隔30-50m或跨越建筑物伸缩缝处应设膨胀补偿装置。
(7)滑接线信号灯安装。
(8)防锈。
(9)移动软电缆安装。
(10)滑接线或软电缆相间或各相对地间进行绝缘电阻测试。 
(11)验收并提交有关资料文件。
九、电梯电气的安装
了解电梯电气设备安装施工工序和要求。
(一)安装控制柜和井道中间连接箱(接线箱)
控制柜跟随曳引机,一般位于井道上端的机房内。
(二)安装分接线箱和敷设电线槽或电线管
(l)安装分接线箱和敷设电线槽。
(2)安装分接线箱和敷设电线管。
(三)安装极限开关、限位开关或端站强迫减速装置
(四)安装层楼指示器、选层器
(五)安装召唤箱、指层灯箱、千簧管换速平层装置
(六)固定电缆架、挂扎软电缆和配接线
(七)电气控制系统的保护接地或接零
采用保护接地时,接地电阻不得大于4fi;采用保护接零的电气设备不应又作保护接地。
例:电梯安装中,其极限开关应选用经改制的( )。
A.隔离开关 B.负荷开关
C.油开关 D.铁壳开关
答案:D 
十、架空线路
了解架空线路敷设的一般规定和要求,熟悉架空线路敷设方法。
(一)室内线路敷设的一般规定
室外低压配电线路的电压降,自变压器低压侧出口至电源引人处,在最大负荷时的允许值为其额定电压的4%,室内线路(最远至配电箱)为3%。
室内插座回路与照明回路宜分别供电,其供电半径不宜超过50m。不同回路不应同管敷