您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

技术与计量(安装):电气照明安装(一)

来源:233网校 2008年5月15日

  表4.4.1  常用电光源的特性表
光源性能
白炽灯
日光灯
碘钨灯
高压汞灯
高压钠灯
低压钠灯
管型氙灯
金属卤
化物灯
额定功率范围/W
10~1000
6~125
500~2000
50~1000
100~1000
18~180
1500~100000
400~1000
发光效率/(lm/W)
6.5~19
40~80
19.5~21
30~50
90~120
100~175
20~37
70~100
平均寿命/h
1000
3000
1500~5000
2500~5000
3000~12000
2000~5000
500~1000
2000
显色指数(Ra)
95~99
70~95
95~99
30~40
20~25
90~94
60~95
起动时间/min
瞬时
1~3s
瞬时
4~8
4~8
7~15
1~2s
4~8
再起动时间/min
瞬时
瞬时
瞬时
5~10
10~20
瞬时
瞬时
10~15
功率因数(cosj)
1
0.4~0.5
1
0.44~0.67
0.44
0.6
0.4~0.9
0.4~0.61
频闪效应
不明显
明显
不明显
明显
明显
明显
明显
明显
表面亮度
较大
较大
较大
电压变化影响
较大
较大
较大
较大
环温对光通的影响
较大
较小
较小
较小
较大
耐震性
较好
较好
附件
镇流器
起动器
镇流器
镇流器
漏磁变压器
镇流器
触发器
镇流器
触发器
色温(℃)
2400~2850
6500
2700~3400
4400~5500
1900~2100
 
1900~2100
500~7000
光通量/lm
40~3500W
40~2400W
500~9750W
400~20000W
400~40000W
 
400~40000W
40~3600W
  注:1. 表中电光源的寿命是指平均有效寿命,而全寿命是指淘汰不能再点燃发光的寿命,有效寿命是指光源的发光效率下降到初始值的70%~80%时,总共点燃的时间,平均有效寿命是指每批抽样试验产品的有效寿命的平均值。
  2.小功率管形氙灯起动用镇流器,大功率起动不用镇流器。