第四节 电气照明及设备安装
关键知识点:电气照明及设备安装
一、电气照明系统
(一)照明系统分类
照明按其用途可分为正常照明、值班照明、彩灯和装饰照明、事故照明、障碍照明。
正常照明分为一般照明、局部照明和混合照明。
(二)常用电光源及特性
常用的电光源有:热致发光电光源(如白炽灯、卤钨灯等);气体放电发光电光源(如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等);固体发光电光源(如LED和场致发光器件等)。
二、常用低压电气设备
(一)动力设备
1.电动机分类
2.电动机的型号及选择。
(2)电动机的选择。
电动机型式的选择关系着安全运行和设备成本。根据环境条件确定电动机型式中的开启式、防护式、封闭式、密闭式或防爆式。
功率的选择:负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据,功率选得大固然安全,但功率因数低,会增加投资和运转费用。电动机铭牌标出的额定功率PN是指电动机轴输出的机械功率。为了提高设备自然功率因数,应尽量使电动机满载运行,电动机的效率一般为80%以上。
(3)电动机的启动方法。
1)直接启动。直接启动也称全压启动,仅用一个控制设备即可。其特点为:
①启动电流大,一般为额定电流的4~7倍。
②启动方法简单,但一般仅适用于小于lOkW的电动机。具体接线方法有星形连接和三角形连接。
2)减压启动。当电动机容量较大时,为了降低启动电流,常采用减压启动。
①星一三角启动法(Y—△)当电动机正常工作必须用三角形连接时,先用星形连接启动。由于定子电压降低了 倍,从而降低了启动电流,启动后立刻改为三角形连接运行。
②自耦减压启动控制柜(箱)减压启动。
③绕线转子异步电动机启动方法。
④软启动器。
⑤变频启动。