(2)确定成本系数、价值系数
成本系数和价值系数的计算见表2.3
在四个方案中,C方案价值系数最大,所以C方案为最优方案。
案例3:
某现浇框架建筑的二层层高为4.0米,各方向的柱距均为6.6米,且各柱梁断面亦统一,柱为450×450,梁为400×600砼为C25,采用出料容积为400L的砼搅拌机现场搅拌。框架间为空心砌块墙。
有测试资料如下:
1.上述搅拌机每一次搅拌循环:1)装料50秒;2)运行180科;3)卸料40秒;4)中断20秒。机械利用系数为0.9。定额砼损耗率为1.5%。
问题:
1. 第二层1跨框架梁的工程量、砼用量、需砼搅拌机多少台班?
2. 第二层1跨框架填充砌块墙(无洞口)砌筑需多少工作日?
案例 答案 :(20分)
问题1:
解:1. 砼工程量:0.4×0.6×(6.6-0.45)=1.452m3
2.砼用量:1.452×1/(1-1.5%)=1.474m3
或:1.452×(1+1.5)=1.474m3
3.砼搅拌机:
一次循环持续时间:50+180+40+20=290秒
每小时循环次数:60×60/290=12次
每台班产量:12次×0.43×(8小时×0.9)=34.56m3/台班
每m3台班:1/34.56=0.029台班/m3=0.03台班/m3
需砼搅拌机台班数:0.03×1.474=0.044台班