您现在的位置:233网校>一级造价工程师>造价管理>造价管理考点

监理质量评估报告模板

来源:233网校 2008年5月6日

  三、预应力管桩动测和静载试验:
  1、按要求对桩基进行低应变动测,检测结果是;D2栋一类桩46根占检测桩的84%,二类桩9根,无三类桩,桩身质量较好;D3栋一类桩42根占检测桩的86%,二类桩7根,无三类桩,桩身质量较好;D4栋一类桩15根占检测桩的58%,二类桩11根,无三类桩,桩身质量较好。
  2、每栋取三根桩进行静载试验,试验结果均满足设计要求。
  四、沉降观测情况:
  1、D2栋最大沉降量不大于 5   毫米,沉降较为均匀;
  2、D3栋最大沉降量不大于 5  毫米,沉降较为均匀;
  3、D4栋最大沉降量不大于 4  毫米,沉降较为均匀。
  五、结构验收:
  分预应力管桩、基础、主体验收时建设、地勘、设计和质监站均派人参加认可。
  六、工程质量评定情况:
  在施工过程中,我监理部对现场在质量管理方面做了大量工作,除了常规的查验外,还经常配合参与施工单位对各分期各工序进行严格的检查,发现问题坚决要求进行整改,决不让留有隐患于下道工序,经汇总、观感评定及质保资料情况如下附表:
  1、质量保证资料核查表;
  2、单位工程观感质量评定表。
  七、分部核定、观感评定及综合核定:
  本工程每栋单体均有基础、主体、装饰、门窗、地面、屋面、电气水卫8个分部,每个分部均核定为合格,合格率100%,其中楼地面分部中因地面基层分项砼28天强度待补,故暂核定为合格。
  1、D2栋观感应得为  91    分,实得分为   66.8,得分率73.4 %,观感评定达到合格工程要求,综上所述,本栋工程综合核定为合格;
  2、D3栋观感应得为  91    分,实得分为   65.9,得分率72.4 %,观感评定达到合格工程要求,综上所述,本栋工程综合核定为合格;
  3、D4栋观感应得为  91    分,实得分为   65.6 ,得分率72.1 %,观感评定达到合格工程要求,综上所述,本栋工程综合核定为合格。
  八、存在问题: 
  施工单位提供工程竣工报验资料之后,我监理部于5月29日、6月4日两次组织建设、施工单位有关人员进行初验,发现存在以下一些问题必须进行整改:墙面和地面污染尚未清洗、涂料和油漆相互污染、D2、D3、D4各栋外墙均有裂缝,部分木门油漆透底,局部墙面不平,阴阳角不顺直等。
相关阅读

۹ʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部