  一、工程概况:
  该工程于2002年11月1日动工,2003年6月6日D2、D3、D4三栋单体已按合同及设计图纸全部施工完毕。
  基础采用Ф400预应力管桩,管桩按桩长及压力双向控制,桩长不小于13米,压力不小于400KN,基础地梁承台均为C30商品砼,回填土压实系数不小于93%。主体结构类型为钢筋混凝土框架结构,采用C30商品砼。该三栋总建筑面积 10400 平方米。
  在施工期间,为确保工程质量,我监理部采取了施工全过程的监理工作,从设备、原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查审核,与设计单位、市工程质量监督站、施工单位密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
  二、质保资料核查情况:
  1、水泥:水泥采用春驰、天宇P0325R,共  3   批,每批水泥进场后,我们都检查核对出厂合格证和物理检验报告,共核查 3 份。水泥现场见证取样   3  批次,见证取样率100%,见证送检 100 %,检验结果均符合要求。
  2、钢筋:采用“厦门众达”“福建三钢”、“江苏苏钢”、“首钢线材、钢材”、“晋江三益钢材”具材料合格证  40  份,现场见证取样  5  批次,见证送检5批次,见证取样率100%,见证送检率 100%,送检结果均符合要求。
  3、钢筋焊接:本工程柱钢筋采用电渣压力焊,梁板钢筋采用单面焊及闪光对焊,分楼层进行取样,每楼层的各种钢筋不大于300个接头为一批,见证取样率100%,见证送检率  49.4  %;除D3栋B、C区底层框架柱Φ22电渣压力焊接接头经双倍取样复试合格外,其余均符合要求。.
  4、商品砼:本工程采用商品砼,每次浇捣均具备砼配合比,砼开盘证明, 水泥检验报告,水泥出厂合格证,粗细骨料检验报告,砼外加剂检验报告,资             料完整。
  5、砼试块报告:
  ① D2栋:共有砼配合比报告12份,留设砼试块40组,其中见证送检18组,见证取样100%,见证送检45%;
  ②D3栋:共有砼配合比报告13份,留设砼试块33组,其中见证送检18组,见证取样100%,见证送检54.5%;
  ③D4栋:共有砼配合比报告9份,留设砼试块24组,其中见证送检11组,见证取样100%,见证送检45.8%;
  ④除地面C15砼强度试块报告未到期外,其余经评定均符合要求。
  6、砌块:
  ①、粘土砖:共进场  3   批,代表数量   45   万块,现场见证取样   3  批次,见证送检  2    批次,见证取样100%,见证送检   66.7  %,经检验合格。
  ②、多孔砖:共进场  8 批,具材料合格证  8 份,代表数量 40 万块,现场见证取样 8 批次,见证送检 3 批次,见证取样100%,见证送检 37.5  %,经检验合格。
  7、砂浆试块的强度质量核定情况:
  ① D2栋:具砂浆配合比报告4份,留设砂浆试块26组,见证取样100%,见证送检12组,见证送检46.2%;
  ②D3栋:具砂浆配合比报告5份,留设砂浆试块23组,见证取样100%,见证送检12组,见证送检52.2%;
  ③ D4栋:具砂浆配合比报告4份,留设砂浆试块21组,见证取样100%,见证送检10组,见证送检47.6%。
  8、管桩、铝合金门窗、地砖、油漆、隔热板、玻璃等构件均有合格证。
  9、防水材料:屋面及卫生间防水材料均有合格证及试验报告。
  10、土壤试验   3  份,基础结构验收及主体结构验收共    6   份。
  11、电气:进行导线间绝缘电阻测试、接地电阻测试、通电测试,并做好记录各一份。
  12、水卫:排水系统灌水、通水试验各一份,给水管道、消防管道压力测试分别达到0.6 MPa,1.0 MPa测试记录各一份。