您现在的位置:233网校>一级造价工程师>造价管理>造价管理考点

住宅工程室内空间尺寸的预控

来源:233网校 2008年5月24日

  2、砖砌体轴线位置偏移过大,墙面的垂直度、平整度控制的准确性、可靠性存在过大偏差,出现开间、进深尺寸不符合设计和规范要求,出现不同程度的一头大一头小现象。 
  砖砌体轴线位置偏移允许偏差为10毫米,用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查;每层砖砌体垂直度允许偏差为5毫米,用2米托线板检查;砖砌体平整度允许偏差为8毫米,用2米靠尺和塞尺检查。 
  3、一般抹灰的墙面,由于立面垂直度、平整度、阴阳角的控制存在过大偏差,出现不同程度的开间、进深尺寸不符合设计和规范要求,出现一头大一头小现象。 
  普通抹灰的墙面立面垂直度允许偏差为4毫米,高级抹灰墙面立面垂直度允许偏差为3毫米,用2米垂直检测尺检查和检验方法;普通抹灰墙面的表面平整度允许偏差为4毫米, 高级抹灰墙面的表面平整度允许偏差为3毫米, 用2米靠尺和塞尺检查;普通抹灰墙面的阴阳角方正允许偏差为4毫米,高级抹灰墙面允许偏差为3毫米,用直角检测尺检查。 
  三、预控措施与管理要求
  (一)组织措施
  1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度,施工现场质理管理应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001的要求进行检查、记录。 
  2、相关人员应持证上岗,尤其对于新材料、新工艺应加强培训和学习。 
  3、严格按照建设程序组织,加强职责落实,严格检查、验收制度。 
  (二)技术措施
  1、现浇楼层楼板结构的模板采购应选用质量好、刚度好的材料,使用周转过程中加强维护和保养,不合格的模板及时淘汰。 
  2、加强模板安装技术复核,严格按照审批通过的方案进行排架搭设。 
  3、楼面施工前后认真进行轴线复核,控制好放线精度,做好砌体施工前的弹线工作。 
  4、砌体施工时严格按照皮数杆标志组织施工,严格控制垂直度和平整度,及时做好复核工作。 
  5、砖混结构工程,在制作皮数杆时,要准确考虑砌体灰缝砂浆的沉降量,即对楼面标高在支模时,做适量提高,以保证不出现由于砌体灰缝压缩沉降,而引起标高尺寸不足现象。 
  (三)管理要求
  一是施工单位要全面加强对施工工序和分项工程的技术尺寸复查、复审,把尺寸偏差消除在施工过程中,坚决做到上道工序的尺寸偏差,决不遗留到下道工序。 
  二是监理单位要按照监理实施细则,对施工工序和分项工程的技术尺寸实施跟踪监理、检查。对查出的尺寸偏差问题及时要求施工单位实施纠偏措施,并实施现场纠偏跟踪监理,坚决不放过超过允许偏差的任何尺寸误差。 
相关阅读

۹ʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部