住宅工程室内空间尺寸的预控

来源:233网校 2008年5月24日
  当前,在日常住宅工程质量监督管理中,在接待住宅工程住户质量投诉处理中,特别在新建住宅工程质量分户验收管理中,发现住宅工程室内净高尺寸、室内开间和进深尺寸,对照施工图设计文件要求和质量验收评价要求,其实测实量的尺寸偏差超过允许偏差的现象较多见,也较突出。 
  由于住宅工程室内空间尺寸超偏差现象,一般都发现在施工的完工阶段,室内空间尺寸已定型。因此,对超偏差现象的整改和纠正,往往是办法少、难度大。如果是装饰装修工程造成的室内空间尺寸超偏差,比较容易采取整改措施,进行纠正和消除;但如果是结构工程造成的超偏差现象,对其实施整改、纠正时,有时出现技术复杂、操作困难等一系列难点,整改可能陷入束手无策的困境;若不进行整改、纠正,又不能作出验收合格评价。因此,住宅工程室内空间超偏差现象,已不同程度地成为当前住宅工程质量监督管理的一个新难点。同时研究和探讨住宅工程室内尺寸偏差的预控措施,已是一个十分重要和非常迫切的课题。 
  一、规定要求与存在问题
  (一)规定要求按照上海市建设和交通委员会、上海市房屋土地资源管理局印发的《上海市住宅工程套内质量验收评价导则》的规定要求,对住宅工程室内建筑尺寸,作出两方面检查验收评价要求。 
  1、主控项目:住宅套内房间的轴线定位应符合设计要求,内墙之间的净距偏差控制在15毫米以内,并要求对每个房间的长、宽两个方向各测两点。 
  2、一般项目:住宅室内净高应符合设计要求,其允许偏差±10毫米,并要求对卧室、起居室(厅)测5点,即四个角测4点(角点距墙边200毫米),加房间中心测1点;对厨房间、卫生间、楼梯间、阳台测4点,即四个角测4点(角点距墙边200毫米)。 
  (二)存在问题在实际检查中发现:一是有的房间内墙之间净距实测实量偏差超过允许偏差15毫米的现象较突出,有的大于20毫米,个别的超过30毫米;二是有的房间内墙之间净距在长、宽两个方向尺寸或对称开间、进深尺寸,出现不同程度的一头大一头小现象。 
  二、原因分析与检验方法
  (一)出现室内净高尺寸偏差过大、不符设计要求的主要原因与检验方法:
  1、现浇楼层楼板结构的板底标高控制的准确性、可靠性存在过大偏差,影响模板工程板底模板标高不统一、不一致,水平度不水平、不达标,甚至出现不同程度倾斜现象。 
  现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法:表面平整度允许偏差5毫米,用2米靠尺和塞尺检查;对跨度不小于4米的现浇钢筋混凝土梁板其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000,用水准仪或拉线、钢尺检查;底模上表面标高允许偏差±5毫米,用水准仪或拉线、钢尺检查。 
  2、现浇楼板截面尺寸即厚度偏差过大(规范允许偏差为+8毫米,-5毫米,用钢尺检查),形成楼板板面高低不平,表面平整度差(规范允许偏差为8毫米,用2米靠尺和塞尺检查)。 
  3、现浇楼板的模板工程由于砼浇捣过程中承载能力和刚度较差,出现不同程度的轻微下沉现象,形成现浇楼板整体轻微下垂。 
  4、部分模板质量不好、周转次数多,容易变形、拼接不平,造成现浇楼板倾斜、弯曲、接口高低不平现象。 
  5、砌体施工周期短,灰缝沉实后出现室内净高尺寸偏差过大。 
  (二)开间、进深尺寸出现不同程度的一头大一头小现象。 
  1、现浇剪力墙结构的模板拉结不牢,出现涨模现象,墙面的垂直度、平整度控制的准确性、可靠性存在过大偏差,出现开间、进深尺寸不符合设计和规范要求,出现不同程度的一头大一头小现象。 
  现浇剪力墙结构的模板安装的截面内部尺寸允许偏差为+4毫米,-5毫米,用钢尺检查;现浇结构的层高垂直度层高大于5米时允许偏差为8毫米, 层高不大于5米时允许偏差为6毫米,用经纬仪或吊线、钢尺检查;现浇结构的表面平整度允许偏差为5毫米,用2米靠尺和塞尺检查。 