6.能够接收变送器或转换器的测量信号作为输入信号,并将其与给定信号进行指示和比较,对比较的结果进行比例、微分、积分运算后,通过执行机构控制工艺参数,此种控制器为( )。 
A.固定程序控制器 
B.可编程序控制器 
C.全刻度指示控制器 
D.偏差指示控制器 
答案:D来源:考的美女编辑们
【解题要点】 偏差指示控制器是DDZ-Ⅲ系列组合仪表的一个基型品种,它接收变送器或转换器的测量信号作为输入信号与给定信号进行指示和比较,对其偏差进行比例、微分、积分运算之后输出4~20mA DC信号至操作端,通过执行机构控制压力、温度、流量、液位等工业参数使其达到预期的效果。 
7.自动控制系统的执行器中,气动薄膜双座调节阀的特点有( )。 
A.流通能力较大 
B.不平衡力较大 
C.阀芯位置变化调节流量 
D.作用方式更换方便 
答案:A、C、D采集者退散
【解题要点】 气动薄膜双座调节阀是自动控制系统中最常用的执行器之一。由气动薄膜执行机构和直通双座阀两部分组成。由控制器来的信号压力,输入气动薄膜执行机构的气室,使推杆位移,通过连接杆带动阀芯,产生相应的行程,阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化,以调节介质的流通量。特点是阀内有两个阀座,具有流通能力大,不平衡力小、作用方式更换方便等优点,因而得到广泛的使用。 
8.常用于石油、化工、食品等生产过程中测量具有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体颗粒、温度较高液体介质压力的压力检测仪表为( )。 
A.隔膜式压力表 
B.防爆感应式接点压力表 
C.电阻远传压力表 
D.电容式压力变送器 
答案:Awww.Examda.CoM考试就到考试大
【懈题要点】 隔膜压力表是采用介质隔离方式工作的又一种用于测量特定介质的压力表。隔膜压力表由压力表和隔离装置组合制造而成,它是在被隔离的状态下进行间接测量特定介质压力量的值。因此,这种压力表具有很多优异的特性,它的精度可以较高,它的适应介质对象的范围可以较广,只要选择相应的介质隔离膜片即可。隔膜式压力表专供石油、化工、食品等部门生产过程中测量具有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力。 
9.自动调节控制器中,有一种带微处理机的数字控制器,主要有PID控制功能,并有开方处理、折线近似、报警处理等辅助功能。该控制器独立性强,仅需一台控制器便可实现串级控制、回路的增补、无扰动切换的是( )。 
A.可编程序控制器 
B.固定程序控制器 
C.全刻度指示控制器 
D.偏差指示控制器 
答案:B源:www.examda.com
【解题要点】 KMS型固定程序控制器是一种带微处理机的数字控制器,主要有PID控制功能。其辅助功能包括:开方处理、折线近似、报警处理等几种功能设置,可用仪表侧面的开关而不需任何编程程序。具有独立性强,只要用一台控制器便可实现串级控制,控制回路的增补、改进只要在一个回路内进行既可、能无扰动地进行控制状态的切换等特点。 
10.母线水平布置安装时,排列在最外边的母线应为( )相序。 
A.A 
B.B 
C.C采集者退散
D.N
答案:D