您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

造价师安装复习第八章难题解析

来源:233网校 2009年10月22日
16.火灾自动报警系统探测器安装时,应符合的要求包括( )。 
A.在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置 
B.在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装 
C.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物 
D.隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井内必须安装火灾探测器 
答案:A、B、C采集者退散
【解题要点】 火灾探测器的安装要符合下列要求: 
(1)在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。 
(2)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 
(3)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。www.Examda.CoM考试就到考试大
(4)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。 
(5)天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10m2)的房间,安装感烟探测器时。宜设置在人口附近。 
(6)在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。 
(7)在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。 
(8)电梯并、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。在下述场所可以不安装火灾探测器: 
1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似的场所); 
2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时; 
(9)感烟、感温探测器的安装间距,不应超过专业规范规定的范围。 
(10)安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距: 
1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m 
2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m; 
3)距电风扇的净距不应小于1.5m; 
4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m; 
5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m; 
6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m; 
7)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置。 
17.电气调整试验中,属予电气设备基本试验的有( )。 
A.直流耐压试验 
B.冲击波试验 
C.冲击合闸试验 
D.局部放电试验采集者退散
答案:A、B、D
【解题要点】 电气设备试验按功能划分为两大类;一类为基本试验,另一类为特性试验。基本试验包括:绝缘电阻测试、泄漏电流测试、直流耐压试验、交流耐压试验、介质损失角的测量、电容比的测量、三倍频及工频感应耐压试验、冲击波试验、局部放电试验和接地电阻测试,共10项。 
相关阅读

۹ʦѧϰ

登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
扫一扫,立即下载
意见反馈 返回顶部