您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

造价师安装复习第八章难题解析

来源:233网校 2009年10月22日
1.与高压熔断器相比较,负荷开关的功能特点有( )。 
A.具有过载电流保护作用 
B.具有短路电流保护作用 
C.能够进行关合操作 
D.动作后无需更换熔断件 
答案:C、D源:www.examda.com
【解题要点】 熔断器是电力系统中过载和短路故障的保护设备。当电流超过给定值一定时间,通过融化一个或几个特殊设计和配合的组件,分断电流来切断电路,它不能分合操作、动作后需更换熔断件。负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流),并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)的开关设备。 
2.不能切断短路电流的开关设备有( )。 
A.隔离开关 
B.接地开关 
C.负荷开关 
D.少油断路器 
答案:B考试大论坛
【解题要点】 隔离开关在分闸位置时,被分离的触头之间有可靠绝缘的明显断口;在合闸位置时,能可靠地承载正常工作电流和短路故障电流;负荷开关是指关合、开断及承载运行线路正常电流(包括规定的过载电流),并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)的开关设备;高压断路器具有一套完善的灭弧装置,能在有负荷的情况下接通或断开电路;在系统发生短路故障时,能迅速切断短路电流,目前用得较多的是少油断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。接地开关是用以将回路接地的一种机械式开关装置。它主要用来保护检修工作的安全。因此答案为接地开关。2006年考题出现了多知识点集成考核的趋势,此题就是典型例题。 
3.隔离开关主要是为了满足检修和改变线路连接的需要。用来对线路设置一种可以开闭的断口,具体用途有( )。 
A.检修与分段隔离 
B.倒换母线本文来源:考试大网
C.分、合无电电路 
D.自动快速隔离 
答案:A、B、D
【解题要点】 隔离开关的具体用途主要有四点:检修与分段隔离、倒换母线、自动快速隔离和分、合带电电路。虽然是用来分合很小的电流的电路,但也不是无电电路。 
4.高压开关的操动机构中,属于快速机构的有( )。 
A.电动机操动机构 
B.电磁操动机构 
C.弹簧操动机构考试大-全国最大教育类网站(www.Examda。com)
D.重锤操动机构 
答案:B、C、D
【解题要点】 操动机构一般以操动触头系统分合闸时的主要驱动能源来进行分类,有人(手)力、电动机、电磁、弹簧、液压、气动、重锤操动机构。其中,人(手)力、电动机操动机构直接操动时只能做成慢速机构,操动开关产品的分合闸时间在0.5s以上或更长,其余的一般做成快速机构,分闸时间多在0.1s以下。 
5.高压断路器在电力系统中承担着非常重要的任务,不仅能接通或断开负荷电流,而且还能断开短路电流。下列关于其必须满足的基本要求叙述正确的是( )。 
A.具有足够的机械强度 
B.具有尽可能短的切断时间 
C.具有手动重合闸性能 
D.具有足够的开断能力 
答案:A、B、D本文来源:考试大网
【解题要点】 断路器在电力系统中承担着非常重要的任务,不仅能接通或断开负荷电流,而且还能断开短路电流。因此,断路器必须满足以下基本要求:①工作可靠;②具有足够的开断能力;③具有尽可能短的切断时间;④具有自动重合闸性能;⑤具有足够的机械强度和良好的稳定性能;⑥结构简单、价格低廉。 