您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 案例分析 > 案例分析考点

工程造价案例分析课程模拟试题

来源:233网校 2006-08-23 14:10:00

案例3:
    某现浇框架建筑的二层层高为4.0米,各方向的柱距均为6.5米,且各柱梁断面亦统一,柱为450×450,梁为400×600砼为C25,采用出料容积为400L的砼搅拌机现场搅拌。框架间为空心砌块墙。
    有测试资料如下:
    1.上述搅拌机每一次搅拌循环:1)装料50秒;2)运行180科;3)卸料40秒;4)中断20秒。机械利用系数为0.9。定额砼损耗率为1.5%。
    2.砌筑空心砌块墙,辅助工作时间占作业时间的7%,准备与结束工作时间占作业时间的5%,不可避免的中断时间占作业时间的2%,休息时间占3%。完成1平方米砌块墙要消耗基本工作时间40分钟,每1平方米砌块墙用砌块54块。

问题:
1.    第二层1跨框架梁的工程量、砼用量、需砼搅拌机多少台班?
2.    第二层1跨框架填充砌块墙(无洞口)砌筑需多少工作日?

案例3   答案 : 
问题1:
解:1. 砼工程量:0.4×0.6×(6.5-0.45)=1.452m3
      2.砼用量:1.452×1/(1-1.5%)=1.474m3
           或:1.452×(1+1.5)=1.474m3
      3.砼搅拌机:
一次循环持续时间:50+180+40+20=290秒
每小时循环次数:60×60/290=12次
每台班产量:12次×0.43×(8小时×0.9)=34.56m3/台班
每m3台班:1/34.56=0.029台班/m3=0.03台班/m3
需砼搅拌机台班数:0.03×1.474=0.044台班
问题2:
解:  砌块墙面积:(4.0-0.6)×(6.5-0.45)=20.57m2
每m2墙定额时间:40×100/[100-(7+5+2+3)]=46分钟
时间定额:46/(60×8)=0.096工日/m2
砌筑填充墙需人工工日数:20.57×0.096=2工日

相关阅读